某信息中心大楼内设有自动喷水灭火系统、气体灭火系统、火灾自动报警系统等自动消防设施和灭火器。2015年2月5日,该单位安保部对信息中心的消防设施进行了全面检查测试,部分检查情况如下:
(一)建筑灭火器检查情况(详见表1)
表1建筑灭火器检查情况
|
|
|
|
外观检査存在问题的灭火器(具) |
|||
灭火器型号 |
出厂日期 |
数量 (具) |
上次维 修时间 |
压力表 指针位 |
筒体锈蚀面积与筒 |
筒体严 重变形 |
|
|
|
|
|
于红区 |
<1/3 |
≥1/3 |
|
MFZ/ABC4 |
2010年1月 |
82 |
无 |
2 |
5 |
2 |
0 |
2010年7月 |
82 |
无 |
3 |
3 |
2 |
0 |
|
MT5 |
2003年1月 |
18 |
2014年1月 |
0 |
0 |
0 |
2 |
2003年7月 |
18 |
2014年7月 |
0 |
0 |
0 |
1 |
(二)湿式自动喷水灭火系统功能测试情况打开湿式报警阀组上的试验阀,水力警铃动作,按规定方法测量水力警铃声强为65dB,火灾报警控制器(联动型)接收到报警阀组压力开关动作信号,自动喷水给水泵未启动。
(三)七氟丙烷灭火系统检查情况信息中心的通信机房设有七氟丙烷灭火系统(如图所示),系统设置情况如表2所示。检查发现,储瓶间2#灭火剂储瓶的压力表显示压力为设计储存压力的85%,系统存在组件缺失的问题。检查结束后,该单位安保部委托专业维修单位对气体灭火设备进行了维修。维修单位派人到现场,焊接了缺失组件的底座,并安装了缺失组件;对2#灭火剂储瓶补压至设计压力。
表2七氟丙烷灭火系统设置情况
防护区 |
防护区 |
灭火设计 |
灭火剂用 |
灭火剂钢 |
灭火剂储存 |
灭火剂钢瓶 |
A |
600 |
|
398 |
|
|
4 |
B |
450 |
8 |
298 |
120 |
4.2 |
3 |
C |
300 |
|
199 |
|
|
2 |
图七氟丙烷灭火系统组成示意图
根据建筑灭火器检查情况,简述哪些灭火器需要维修、报废。
(1.)MFZ/ABC4(手提式千粉灭火器)出厂期满5年需要分批次全部送修。出厂日期为2010年1月的灭火器到2015年2月5日已经超过5年,故需要全部送修。
(2)出厂日期为2010年1月以及2010年7月的MFZ/ABC4(手提式干粉灭火器)中,分别有2具灭火器的筒体严重锈蚀(诱蚀面积大于总面积1/3),均需报废。出厂日期为2003年1月的MT5(二氧化碳灭火器),超过了报废年限要求(12年),故需全部报废;出厂曰期为2003年7月的MT5(二氧化碳灭火器)中筒体严重变形的1具需报废。
指出素材(二)场景中存在的问题及自动喷水给水泵未启动的原因,并简述湿式自动喷水灭火系统联动功能检查测试的方法。
存在的问题:水力警铃声强题中为65DB,实际应为70DB,故错误。
消防水泵不启动的原因可能是:
(1)压力开关连接线路断开。
(2)水泵控制柜连接线路错误。
(3)水泵控制柜、联动控制设备的控制模块未设定在&lDquo;自动&rDquo;状态等。
(4)水泵控制柜或水泵本身故障。
湿式自动喷水灭火系统联动功能检查测试方法:系统控制装置设置为&lDquo;自动&rDquo;控制方式,启动一只喷头或者开启末端试水装置,流量保持在0.94〜1.5L/S,水流指示器、报警阀、压力开关、水力警铃和消防水泵等及时动作,并有相应组件的动作信号反馈到消防联动控制设备。其检测方法为:打开阀门放水,使用流量计、压力表核定流量、压力,目测观察系统动作情况。
七氟丙烷灭火系统在储罐间内未安装哪些组件?最大保护区对应的装置为几号驱动气瓶?
未安装的组件为瓶头阀。根据表2可知,最大的防护区A需要灭火剂钢瓶数量为4只,从图中可知只有2#驱动气瓶连接4只灭火剂钢瓶,因此最大防火区对应的驱动装置为2#驱动气瓶。
简述维修单位对储瓶间气体灭火设备维修时存在的问题。
(1)组件应厂外焊接、厂内安装。
(2)应到专门补压房间进行补压,并测试。
(3)查明气罐压力不足原因并维修。
(4)分级存压。