某综合楼,地下1层,地上15层,采用钢筋混凝土框架结构。地下室层高4m,其余各层层高为3.9m,首层地面标高为±0. 000m。建筑各层主要使用功能如下:地下室用作地下车库,同时还有地下储水池、泵房、风机房;首层用作商场、消防控制室;地上二至四层均为餐厅,其中厨房设在二层;地上五层用作办公室,其中还有一部分为屋面。地上六至十层用作客房,每层有十个客房,每个房间设2个床位及独立卫生间,另有杂物房;地上十一至十四层均为办公室;地上十五层用作报告厅,其中还有演讲台、茶水间、设备控制间;屋面设有电梯机房、水箱间。每层均有电梯间,本建筑有两座楼梯。

建筑物北面有城市给水干管为本建筑物水源,管径为DN300,管顶覆土厚为1.0m。常年可提供的工作压力为280kPa(28mH20)。综合楼内设有湿式自动喷水灭火系统。三层餐厅内装d = 8mm和d = 5mm红色玻璃泡喷头,十五层报告厅观众席部分装普通型喷头,演讲台安装下垂型喷头。湿式报警阀及不带延迟器的水力警铃设置在地下一层水泵房内,首层及十五层安装的喷头为同一个报警阀组控制。连接报警阀进出口的控制阀采用闸阀,未设锁具。每个防火分区、每个楼层均设水流指示器。该综合楼内设置火灾自动报警系统,将发生火灾时需要同时联动送风的楼梯间及前室划分为一个探测区域,总线短路隔离器按设备的总数不超过32点设置并穿越防火分区,消防控制室内穿过与消防设施无关的电气线路及管路时采取防火封堵措施。

建筑使用管理单位在系统施工完成后组织相关单位对系统功能进行检测和验收的记录如下:

(1)    打开末端试水装置,出水压力及流量均符合要求。

(2)    水力警铃(不带延迟器)在30s后发出报警铃声。

(3)    消防控制室只接收到水流指示器的动作信号。

(4)    按下该报警阀防护区内一只手动报警按钮,水泵仍未启动。

(5)    按下就地启泵按钮,水泵能正常工作。

(6)  关闭水泵及末端试水装置,系统复位。

该综合楼内湿式自动喷水灭火系统的设置是否符合要求,存在什么问题?

正确答案:

该综合楼内湿式自动喷水灭火系统的设置不符合要求,存在以下问题:

(1) 三层餐厅内装D= 8mm和D= 5mm红色玻璃泡喷头,十三层报告厅观众席部分装普通型喷头,演讲台安装下垂型喷头。根据《自动喷水灭火系统设计规范》,同一隔间内应采用热敏性能、规格及安装方式一致的喷头。

(2) 首层及十五层安装的喷头为同一个报警阀组控制。根据《自动喷水灭火系统设计规范》第6.2.4条,每个报警阀组供水的最高与最低位置洒水喷头,其高程差不宜大于50m。本案例中综合楼各层层高为3.9m,首层与十五层高程差大于50m,应增加阀组的数量。

(3) 连接报警阀进出口的控制阀采用闸阀,未设锁具。根据《自动喷水灭火系统设计规范》第6.2.7条,连接报警阀进出口的控制阀应采用信号阀。当不采用信号阀时,控制阀应设锁定阀位的锁具。

(4)&nBsp; 水力警铃设置在地下一层水泵房内。根据《自动喷水灭火系统设计规范》第6.2.8条,水力警铃应设在有人值班的地点附近或公共通道的外墙上。

答案解析:

指出上述检测结果存在的不合理处,分析其原因。

正确答案:

(1)水力警铃在30s后发出报警铃声。本案例中安装不带延迟器的水力警铃,应在15s内发出报警铃声。可能原因有:

①&nBsp;&nBsp;&nBsp;&nBsp;&nBsp;&nBsp;&nBsp;&nBsp; 产品质量问题或安装调试不符合要求。

②&nBsp;&nBsp;&nBsp;&nBsp;&nBsp;&nBsp;&nBsp;&nBsp; 因整个建筑物为一个阀组,造成管网容积太大,阀组开启迟缓。

③&nBsp;&nBsp;&nBsp;&nBsp;&nBsp;&nBsp;&nBsp;&nBsp; 平衡管路管後不合理。

(2) 消防控制室只接收到水流指示器的动作信号,未接收到压力开关及喷淋泵的动作信号。可能原因有:

①&nBsp;&nBsp;&nBsp;&nBsp;&nBsp;&nBsp;&nBsp;&nBsp; 压力开关设定值太焉。

②&nBsp;&nBsp;&nBsp;&nBsp;&nBsp;&nBsp;&nBsp;&nBsp; 传输线路故障。

③&nBsp;&nBsp;&nBsp;&nBsp;&nBsp;&nBsp;&nBsp;&nBsp; 压力开关模块故障。

④&nBsp;&nBsp;&nBsp;&nBsp;&nBsp;&nBsp;&nBsp;&nBsp; 水泵未设在&lDquo;自动&rDquo;。

(3) 按下该报警阀防护区内一只手动报警按钮,水泵仍未启动。可能原因有:

①&nBsp;&nBsp;&nBsp;&nBsp;&nBsp;&nBsp;&nBsp;&nBsp; 信号传输线路故障。

②&nBsp;&nBsp;&nBsp;&nBsp;&nBsp;&nBsp;&nBsp;&nBsp; 消防联动控制设备中的控制模块损坏。

③&nBsp;&nBsp; 联动控制设备的控制模式未设定在&lDquo;自动&rDquo;状态。

答案解析:

该综合楼内火灾自动报警系统的设置是否符合要求,存在什么问题?

正确答案:

该综合楼内火灾自动报警系统的设置不符合要求,存在以下问题:

(1)将发生火灾时需要同时联动送风的楼梯间及前室划分为一个探测区域。根据《火灾自动报警系统设计规范》第3.3.3条,敞开或封闭楼梯间、防烟楼梯间,防烟楼梯间前室、消防电梯前室、消防电梯与防烟楼梯间合用的前室、走道、坡道等应单独划分探测区域。

(2) 总线短路隔离器按设备的总数不超过32点设置并穿越防火分区。根据《火灾自动报警系统设计规范》第3.1.6条,总线穿越防火分区时,应在穿越处设置总线短路隔离器。

(3)&nBsp; 消防控制室内穿过与消防设施无关的电气线路及管路时采取防火封堵措施。根据《火灾自动报警系统设计规范》第3.4.6条,消防控制室内严禁穿过与消防设施无关的电气线路及管路。

答案解析:

该综合楼内应急照明的设置场所及照度应满足什么要求?

正确答案:

根据《建筑设计防火规范》第10.3.1条,该综合楼内下列场所应设置疏散照明:

(1) 楼梯间及前室。

(2) 报告厅和建筑面积大于200m2的营业厅、餐厅等人员密集的场所。

(3) 疏散走道。

根据《建筑设计防火规范》第10. 3. 2条,建筑内疏散照明的地面最低水平照度应符合下列规定:

(1) 对于疏散走道,不应低于1.0lx。

(2) 对于人员密集场所,不应低于3.0lx。

(3)&nBsp; 对于楼梯间、前室或合用前室,不应低于5.0lx。根据《建筑设计防火规范》第10.3.3条,消防控制室、消防水泵房、自备发电机房、配电室、防排烟机房以及发生火灾时仍需正常工作的消防设备房应设置备用照明,其作业面的最低照度不应低于正常照明的照度。

答案解析:

末端试水装置的检测应如何进行?

正确答案:

末端试水装置的检测应按以下步驟进行:

(1) 现场查看末端试水装置的阀门、压力表、试水接头及排水管等外观。

(2) 关闭末端试水装置,读取并记录其压力表数值。

(3) 开启末端试水装置的控制阀,待压力表指针晃动平稳后,读取并记录压力表数值。

(4) 水泵自动启‘5min后,读取并记录压力表数值,观察其变化情况。

(5)&nBsp; 关闭末端试水装置,系统复位,恢复到工作状态。

答案解析: