负压病房的隔离要求是什么?
正确答案:(1)负压病房送、排风应经过初、中、高效过滤器三级处理,每小时换气6次以上。
(2)负压病房应设置压差传感器,用来检测负压值,或用来自动调节不设定风量阀的通风系统的送、排风量。为保持房间的负压,排风量最少应大于送风量85m[~3.gif]/h。
(3)负压病室只安排同种疾病病人,并限制病人到本病室外活动。
(4)出院时病人物品要做消毒处理方可带出医院。
(5)医务人员应加强工作的计划性,集中治疗护理,减少出入频率。
(6)保证通风系统正常运转,做好设备日常保养。