某居住小区由4座建筑高度为69.0m的23层单元式住宅楼和4座建筑高度为54.0m的18层单元式住宅楼组成。设备机房设地下一层(标高-5.0m)。小区南北侧市政道路上各有一条DN300的市政给水管,供水压力为0.25MPa。小区所在地区冰冻线深度为0• 85m。

住宅楼的室外消火栓设计流量为15L/s,23层住宅楼和18层住宅楼的室内消火栓设计流量分别为20L/s、10L/s火灾延续时间为2h。小区消防给水与生活用水共用,采用两路进水环状管网供水,在管网上设置了室外消火栓。室内采用湿式临时高压消防给水系统,其消防水池、消防水泵房设置在一座住宅楼的地下一层,高位消防水箱设置在其中一座23层高的住宅楼屋顶。消防水池两路进水,火灾时考虑补水,每条进水管的补水量为50m3/h。消防水泵控制柜与消防水栗设置在同一房间。系统管网泄漏量测试结果为0.75L/S,高位消防水箱出水管上设置流量开关,动作流量设定值为1.75L/S。

消防水泵性能和控制柜性能合格,室内外消火栓系统验收合格。

竣工验收一年后,在对系统进行季度检查时,打开试水阀,高位消防水箱出水管上的流量开关动作,消防水泵无法自动启动;消防控制中心值班人员按下手动专用线路按钮后,消防水泵仍不启动。值班人员到消防水泵房操作机械应急开关后,消防水泵启动。经维修消防控制柜后,恢复正常。

在竣工验收三年后的日常运行中,消防水泵经常发生误动作,勘察原因后发现,高位消防水箱的补水量与竣工验收时相比,增加了 1倍。

两路补水时,下列消防水池符合现行国家标准的有()。

  • A、有效容积为4m3的消防水池
  • B、有效容积为24m3的消防水池
  • C、有效容积为44m3的消防水池
  • D、有效容积为55m3的消防水池
  • E、有效容积为60m3的消防水池
正确答案:D,E
答案解析:

下列室外埋地消防给水管道的设计管顶覆土厚度中,符合现行国家标准的有()。

  • A、 0.70m
  • B、 1.00m
  • C、 1.10m
  • D、 1.15m
  • E、 1.25 m
正确答案:D,E
答案解析:

下列室外消火栓的设置中,符合现行国家标准的有()。

  • A、保护半径150m
  • B、间距120m
  • C、扑救面一侧不宜少于2个
  • D、距离路边0.5m
  • E、距离建筑物外墙2m
正确答案:A,B,C,D
答案解析:

根据现行国家标准,室内消火栓系统竣工验收时,应检查的内容有()。

  • A、消火栓设置位置
  • B、栓口压力
  • C、消防水带长度
  • D、消火栓安装高度
  • E、消火栓试验强度
正确答案:A,B,D
答案解析:

下列消防水泵控制柜的IP等级中,符合现行国家标准的有()。

  • A、 IP25
  • B、IP35
  • C、IP45
  • D、IP55
  • E、 IP65
正确答案:D,E
答案解析:

工程竣工验收时应测试的消防水泵性能有()。

  • A、电机功率全覆盖性能曲线
  • B、设计流量和扬程
  • C、零流量的压力
  • D、 1.5倍设计流量的压力
  • E、水泵控制功能
正确答案:B,C,D
答案解析:

对系统进行季度检查时发现,消防水泵的自动和远程手动启动功能均失效,机械应急启动功能有效,消防水泵控制柜故障的可能原因有()。

  • A、控制回路继电器故障
  • B、控制回路电气线路故障
  • C、主电源故障
  • D、交流接触器电磁系统故障
  • E、信号输出模块故障
正确答案:A,B
答案解析:

针对消防水泵经常误动作,下列整改措施中,可行的有()。

  • A、检测管道漏水点并补漏
  • B、更换流量开关
  • C、关闭高位消防水箱的出水管
  • D、调整流量开关启动流量至2.517s
  • E、更换控制柜
正确答案:A,D
答案解析: