消防技术服务机构受东北某造纸企业委托,对其成品仓库设置的干式自动喷水灭火系统进行检测。该仓库地上2层,耐火等级为二级,建筑高度15. 8m,建筑面积7800m2,还设置了室内消火栓系统、火灾自动报警系统等消防设施,厂区内环状消防供水管网(管径DN250mm)保证室内外消防用水,消防水泵设计扬程1.0MPa。屋顶消防水箱最低有效水位至仓库地面的高差为20m,水箱的有效水位高度为3m。厂区共有2个相互连通的地下消防水池,总容积为1120m3。干式自动喷水灭火系统设有一台干式报警阀,放置在距离仓库约980m的值班室内(有采暖),喷头型号为ZSTX15 - 68 (T )。

检测人员核查相关系统试压及调试记录后,有如下发现:

(1)干式自动喷水灭火系统管网水压强度及严密性试验均采用气压试验替代,且未对管进行冲洗。

(2)干式报警阀调试记录中,没有发现开启系统试验阀后报警阀启动时间及水流到试验装置出口所需时间的记录值。

随后进行现场测试,情况为:在干式自动喷水灭火系统最不利点处开启末端试水装置,干式报警阀、加速排气阀随之开启,6. 5min后干式报警阀水力警铃开始报警,后又停止(警铃及配件质量、连接管路均正常),末端试水装置出水量不足。人工启动消防泵加压,首层的水流

指示器动作后始终不复位。查阅水流指示器产品进场验收记录、系统竣工验收试验记录等,均未发现问题。

指出干式自动喷水灭火系统有关组件选型、配置存在的问题,并说明如何改正。

正确答案:

(1)干式自动喷水灭火系统设有一台干式报警阀,放置在距离仓库约980m的值班室内。干式报警阀的位置不合理,满足不了充水时间要求。报警阀组宜设在安全且易于操作、检修的地点,距地面的距离宜为1.2m。水力警铃应设置在有人值班的地点附近或公共通道的外墙上,与其报警阀连接的管道直後应为20mm,总长度不宜大于20m。干式报警阀数量不足。对于干式系统,一个报警阀组控制的喷头数不宜超过500只,本仓库建筑面积为7800m2,设置一个干式报警阀数量不足,应增加干式报警阀的数量。

(2)喷头选择不对。闭式系统的喷头,其公称动作温度宜比环境最高温度高30℃。因此可以考虑使用公称动作温度更低的喷头。此外仓储用房宜采用快速响应喷头。对于干式系统和预作用系统应选用直立型喷头或干式下垂型喷头。

答案解析:

分析该仓库消防给水设施存在的主要问题。

正确答案:

(1)报警阀组有问题。在干式自动喷水灭火系统最不利点处开启末端试水装置,末端试水装置出水量不足,可能是由于阀组杂物堵塞,可以对阀组进行清洗。

(2)屋顶消防水箱的高度不满足静压要求,提高或加设稳压泵。

(3)在干式自动喷水灭火系统最不利点处开启末端试水装置,末端试水装置出水量不足。可能由于消防水泵没有采用自灌式吸水。

(4)干式自动喷水灭火系统应设置消防水泵结合器。

(5)厂区共有2个相互连通的地下消防水池,总容积为1120m3

答案解析:

检测该仓库内消火栓系统是否符合设计要求时,应出几支水枪?按照国家标准有关自动喷水灭火系统设置场所火灾危险等级的划分规定,该仓库属于什么级别?自动喷水灭火系统的设计喷水持续时间为多少?

正确答案:

(1)应出5支消防水枪。

(2)该仓库属于仓库危险级Ⅱ级。

(3)自动喷水灭火系统的设计喷水持续时间为2h。

答案解析:

干式自动喷水灭火系统试压及调试记录中存在的主要问题是什么?

正确答案:

(1)管网安装完毕后,应组织实施管网强度试验、严密性试验和冲洗。干式自动喷水灭火系统和预作用自动喷水灭火系统采用水、空气或氮气作为介质分别进行水压试验和气压试验。而案例中采用气压试验替代是不正确的。

(2)未对管进行冲洗。

(3)干式报警阀调试记录中,没有记录开启系统试验阀后报警阀启动时间及水流到试验装置出口所需时间。

答案解析:

开启末端试水装置测试出哪些问题?原因是什么?

正确答案:

(1)存在问题:在干式自动喷水灭火系统最不利点处开启末端试水装置,干式报警阀、加速排气阀随之开启。原因:加速排气阀动作后干式报警阀才能动作。

(2)存在问题:6.5min后干式报警阀水力警铃开始报警。原因:干式报警阀报警太迟。

(3)存在问题:水力警铃报警后又停止(警铃及配件质量、连接管路均正常)。原因:干式报警阀有故障。

(4)存在问题:人工启动消防泵加压,首层的水流指示器动作后始终不复位。查阅水流指示器产品进场验收记录、系统竣工验收试验记录等,均未发现问题。原因:压力开关未联锁启动消防泵。

答案解析:

指出导致水流指示器始终不复位的原因。

正确答案:

(1)桨片被管腔内杂物卡阻。

(2)调整螺母与触头未调试到位。

(3)电路接线脱落。

(4)水位指示器阀瓣被卡住。

答案解析: