一级消防工程师

题库首页

某电厂调度楼共6层,设置了火灾自动报警系统、气体灭火系统等消防设施。火灾自动报警控制器每个总线回路最大负载能力为256个报警点,每层有70个报警点,共分2个总线回路,其中一层至三层为第一回路,四层至六层为第二回路。每个楼层弱电井中安装1只总线短路隔离器,在本楼层总线出现短路时保护其他楼层的报警设备不受影响。

二层一个设备间布置了 28台电力控制柜,顶棚安装了点型光电感烟探测器。控制柜内火灾探测采用管路式吸气感烟火灾探测器。设备间共设有1台单管吸气式感烟火灾探测器,其采样主管长为45m,敷设在电力控制柜上方,通过毛细采样管进入每个电力控制柜,釆样孔直径均为3mm。消防控制室能够接收管路吸气式感烟火灾探测器的报警及故障信号。

四层主控室为一个气体灭火防护区,安装了 4台柜式预制七氟丙烷灭火装置,充压压力为4.2MPa。自动联动模拟喷气检测时,有2台气体灭火装置没有启动,启动的2台灭火装置动作时差为4s。经检査确认,气体灭火控制器功能正常。

使用单位拟定一层重新装修改造,走道(宽为1.5m)采用通透面积占吊顶面积12%的格栅吊顶,在部分房间增加空调送风口,将一个房间改为吸烟室。

对该生产综合楼火灾自动报警系统设置问题进行分析,提出改进措施。

正确答案:

问题分析:

(1)《火灾自动报警系统设计规范》规定,火灾自动报警控制器每一总线回路连接设备的总数不宜超过200点,且应留有不少于额定容量10%的余量。题干中每个回路控制210个点,超过了200,故存在问题。

(2)《火灾自动报警系统设计规范》规定,系统总线上应设置总线短路隔离器,每只总线短路隔离器保护的火灾探测器、手动火灾报警按钮和模块等消防设备的总数不应超过32点;总线穿越防火分区时,应在穿越处设置总线短路隔离器。题干中每个隔离器保护70个点,超过了32个,故存在问题。

改进措施:

(1)火灾自动报警控制器每个总线回路最大负载能力为256个报警点,每层70个报警点,共分3个总线回路,其中&mDAsh;层至二层为第一回路,三层至四层为糸二回路,五层至六层为第三回路。

(2)每个楼层弱电井中安装3只总线短路隔离器Q

答案解析:

简述主控室气体灭火系统充压压力和启动时间存在的问题。

正确答案:

充压压力应为2.5MPA,启动的2台灭火装置动作时差不得大于2s

答案解析:

简述主控室2套气体灭火装置未启动的原因及解决措施。

正确答案:

气体灭火装置未启动的原因及解决措施:

(1)开关位置不正确,连线松动。解决办法:开关位置设置正确,各连线无松动。

(2)储存容器内的压力不足。解决办法:对储存容器充压。

(3)重量不足。解决办法:储存容器逐个进行称重检查,使灭火剂净重符合要求。

(4)灭火剂输送管道有损伤与诸塞。解决办法:应按相关规范规定的管道强度试验和气密性试验方法进行严密性试验和吹扫,若堵塞,疏通管道。

(5)瓶头阀损坏。解决方法:更换瓶头阀。

(6)驱动瓶组连接错误。解决方法:重新正确接连。

答案解析:

按使用单位的改造要求,提出探测器设置和安装时应该注意的问题。

正确答案:

点型感烟、感温火灾探测器的设置和安装,应符合下列要求:

(1)探测器至墙壁、梁边的水平距离,不应小于0.5m;探测器周围水平距离0.5m内,不应有遮挡物;探测器至空调送风口边的水平距离,不应小于1.5m;至多孔送风顶棚孔口的水平距离,不应小于6.5m

(2)在宽度小于3m的内走道顶棚上安装探测器时,宜居中安装。点型感烟火灾探测器的安装间距,不应超过15m;点型感温火灾探测器的安装间距,不应超过10m。探测器至端墙的距离,不应大于安装间距的一半。

(3)探测器宜水平安装,当确需倾斜安装时,倾斜角不应大于45

答案解析:
进入题库查看解析

微信扫一扫手机做题