某单层木器厂房为砖木结构,屋顶承重构件为难燃性构件,耐火极限为0. 5h。柱子采用不燃性构件,耐火极限为2.50h。木器厂房建筑面积约为4500m2,其总平面布局和平面布置如图所示;木器厂房周边的建筑,面向木器厂房一侧的外墙上均设有门和窗。该木器厂房采用流水线连续生产,工艺不允许设置隔墙。厂房内东侧设有建筑面积为500m2的办公、休息区,采用耐火极限2.50h的防火隔墙与车间分隔,防火隔墙上设有双扇弹簧门;南侧分别设有建筑面积为150m2的油漆工段(釆用封闭喷漆工艺)和50m2的中间仓库,中间仓库内储存3昼夜喷漆生产需要量的油漆、稀释剂(甲苯和香蕉水,C=0.11),采用防火墙与其他部位分隔,油漆工段通向车间的防火墙上设有双扇弹簧门。该厂房设置了消防给水及室内消火栓系统、建筑灭火器、排烟设施和应急照明及疏散指示标志。
(提示:1502/3 = 28.24 ;2002/3 = 34.20 ;750+2/3= 82.55)
检查防火间距、消防车道是否符合消防安全规定,提出防火间距不足时可采取的相应技术措施。
(1)该木器厂房与锅炉房、金属抛光厂房的防火间距不满足要求;该厂房占地面积大于3000m2,应设环形消防车道,图示厂房四周均有4m的消防车道,满足要求。
(2)防火间距不足,可采取下列技术措施:
①对锅炉房进行结构改造,使其耐火等级不低于二级,则间距为12m满足要求。
②将锅炉房面对木器厂的外墙改造为不开设门、窗、洞口的防火墙,则间距不限。
③将金属抛光厂房面对木器厂的外墙改造为不开设门、窗、洞口的防火墙,则间距不限。
④对木器厂房进行结构改造,使其耐火等级不低于二级,且对金属抛光车间面对木器厂外墙的门、窗、洞口改造为甲级防火门窗或设水幕保护达到规范要求,则最小间距为6m,满足
⑤对木器厂房进行结构改造,使其耐火等级不低于二级,其四周的墙均为防火墙,且屋顶的耐火极限不低于1.0h,无天窗,则最小间距为6m,满足要求。
简析厂房平面布置和油漆工段存在的消防安全问题,并提出整改意见。
(1)办公、休息区,采用耐火极限2.50h的防火墙与车间分隔,防火隔墙上应设乙级防火门,不应设双扇弹簧门。
(2)油漆工段与车间分隔的防火墙上不应开设门、窗、洞口,确需开设时,应设置不可开启或火灾时能自动关闭的甲级防火门、窗。
(3)甲、乙类中间仓库应靠外墙布置,其储量不宜超过1昼夜的需要量,本题为3昼夜的量,应减少。
计算油漆工段的泄压面积,并分析利用外窗作泄压面的可行性。
油漆工段长後比=15 x(10 x2+5 x2)/(4 x&nBsp;10 x5)=2.25。
油漆工段的泄压面积4=10 x0.11 x(150 x5)2/3&Asymp;90.8(m2)。
油漆工段外墙长15m,高5m,外墙面积为15 x5=75(m2),小于泄压面积,故不能采用外窗作为泄压面。
中间仓库存在哪些消防安全问题?应采取哪些防火防爆技术措施?
中间仓库储存油漆、稀释剂较多,超过一昼夜的量,应靠外墙布置,应设置防止液体流散的设施。
该厂房内还应配置哪些建筑消防设施?
设置独立的室外防火墙,还应配置室外消火栓系统、自动喷水灭火系统、消防水泵、火灾自动报警系统、安全疏散设施。