一级消防工程师

题库首页

某带地下车库的二类办公楼建筑,裙房净高为4.5m,采用的是自然排烟。

某施工单位承担了该项目的防排烟系统的施工、安装、检测。防排烟系统施工调试完毕后,建设单位组织设计、施工、监理单位共同进行竣工验收。验收人员利用点型感烟探测器试验器在车库某防火分区中让一只感烟探测器发出火灾报警信号,报警后相邻防火分区的排烟风机开启。测试人员用风速仪测定了排烟口的风速为15m/s,手动关闭排烟风机入口处总管上设置的排烟防火阀,观察排烟风机的运行状态及消防联动控制器接收到相应排烟防火阀、排烟风机动作信号的有关情况。

消防设备用电为一级负荷,所有消防用电设备的总负荷为1000kW。所有重要消防用电设备均采用双路电源供电并在末端设自动切换。消防控制室设置蓄电池作为备用电源。火灾自动报警系统接地利用大楼综合接地装置作为接地极,设专用接地干线,引线采用BV-1 X25-FPC40,其综合接地电阻不大于111。火灾自动报警系统采用二总线制,系统由光电感烟探测器、感温探测器、手动报警按钮、火灾声光报贅器、火灾显示盘和火灾报警控制器组成。消防控制室可显示消防水池和消防水箱的水位信息,显示消防水泵的电源状态及运行状况,并可以联动控制所有与消防有关的设备。其中,感温火灾探测器的安装间距和感烟火灾探测器的安装间距均为12m;探测器至多孔送风顶棚孔口的水平距离为1.0m

在对防排烟系统年度检查时,检测人员用模拟火灾的方式使防火分区三中防烟分区内两个感烟火灾探测器动作,消防控制中心收到了探测器的报警信号,该分区内所有排烟口联动开启,但排烟风机未启动。

对其他的消防设施也一一进行了维护管理,均未再发现问题。火灾报警示意图如下表所示。

表火灾报警示意图

楼层

火灾

显示

接线

端子

感烟

探测

感温

探测

手报

(带

电话

孔)

消火

栓报

警按

水流

指示

检修

信号

压力

开关

排烟

n

加压

风口

声光

报警

防火

卷帘

电梯

消防

电梯

消防

电话

7

 

 

116

9

8

 

2

2

 

 

4

16

 

10

2

2

6

 

 

116

9

8

 

2

2

 

 

4

16

 

 

 

2

5

 

 

132

9

8

 

2

2

 

 

4

16

 

 

 

2

4

 

 

113

34

11

 

 

 

 

 

4

22

10

 

 

2

3

 

 

91

32

11

 

 

 

 

 

4

22

10

 

 

2

2

 

 

148

23

11

 

 

 

 

 

4

22

8

 

 

2

1

 

 

138

39

25

 

2

2

8

 

4

50

 

 

 

2

-1

 

 

148

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

裙房净高为4.5m,采用的是自然排烟,请简述自然排烟窗的可开启净面积、距离、安装高度及最大宽度的要求。

正确答案:

(1)面积:自然排烟窗的可开启净面积不小于该房间面积的2%〜5%。

(2)距离:室内任一点至防烟分区内最近的排烟窗的水平距离不应大于30m。

(3)安装高度:排烟口下缘在房间高度一半以上。

(4)最大宽度:每组排烟窗的长度不宜大于3.00m。

答案解析:

请指出验收过程中的相关问题,并修改。

正确答案:

问题分析:

(1)一只感烟探测器发出火灾报警信号,不应联动开启排烟风机。

(2)模拟火灾时,应该是防烟分区内的感烟探测而不是防火分区

(3)当火灾报警后,应开启相应防烟分区的排烟风机,而不是相邻防火分区的排烟风机。

(4)排烟口的风速超过限值,不满足要求。

修改措施:验收人员利用点型感烟探测器试验器在车库某防烟分区中让两只独立的感烟探测器发出火灾报警信号,报警后相应防烟分区的排烟风机开启。测试人员用风速仪测定了排烟口的风速不应大于10m/s。

答案解析:

该建筑地下车库排烟设施验收时,防火分区三所对应的排烟风机未动作,分析其可能的原因。

正确答案:

问题分析:

该建筑第7层的总线上,应设置至少多少个总线短路隔离器?

正确答案:

根据《火灾自动报警系统设计规范》第3.1.6条,系统总线上应设置总线短路隔离器,每只总线短路隔离器保护的火灾探测器、手动火灾报警按钮和模块等消防设备的总数不应超过32点;总线穿越防火分区时,应在穿越处设置总线短路隔离器。

(116+9 + 8+ 2+ 2+4+16+10+2+2)/32 =5.34&Asymp;6

由于第7层各有两套水流指示器和信号阀,故该层有两个防火分区,所以至少需要7(6 + 1)个隔离器。

答案解析:

探测器的安装是否存在问题?

正确答案:

探测器的安装存在问题。根据《火灾自动报警系统设计规范》第6. 2.4、6. 2.8条,火灾探测器的设置要求包括:

(1)在宽度小于3m的内走道顶棚上设置点型探测器时,宜居中布置。感温火灾探测器的安装间距不应超过10m;感烟火灾探测器的安装间距不应超过15m ;探测器至端墙的距离,不应大于探测器安装间距的1/2。

(2)点型探测器至空调送风口边的水平距离不应小于1.5m,并宜接近回风口安装Q探测器至多孔送风顶棚孔口的水平距离不应小于0&Bull; 5m。

答案解析:

每年应对火灾自动报警系统进行什么检査和试验?

正确答案:

根据《火灾自动报警系统施工及验收规范》第

6.2.4条,每年应检查和试验火灾自动报警系统下列功能,并按相关要求填写相应的记录:

(1)应用专用检测仪器对所安装的全部探测器和手动报警装置试验至少1次。

(2)自动和手动打开排烟阀,关闭电动防火阀和空调系统。

(3)对全部电动防火门、防火卷帘的试验至少1次。

(4)强制切断非消防电源功能试验。

(5)对其他有关的消防控制装置进行功能试验。

答案解析:
进入题库查看解析

微信扫一扫手机做题