某服装厂共2层,层高为6m,每层建筑面积为4000m2,且每层划分为1个防火分区,且在该厂房内设置了办公室和休息室。该厂房的正北面是耐火等级为二级的4层铝粉厂房,层高为4.5m,正南面是耐火等级为二级的3层食用油仓库,西面是耐火等级为三级的2层印染厂,东面是耐火等级为二级的6层包装厂。包装厂房是耐火等级为三级的3层陶瓷、玻璃工艺品仓库。该服装厂共设置4部不靠外墙且疏散楼梯净宽度均为1.10m的防烟楼梯间;除首层外门净宽度为1.20m外,其他门的净宽度均为0.90m;厂房内任一点到最近安全出口的距离均不大于40m。该厂房按有关国家工程建设消防技术标准配置了室内外消火栓给水系统、自动喷水灭火系统等消防设施及器材。
关于该服装厂的耐火等级以及防火分区,下列说法正确的是()。
- A、该服装厂生产的火灾危险性类别属于丙类
- B、该服装厂耐火等级不应低于二级
- C、该服装厂耐火等级不应低于三级
- D、该服装厂每层的最大允许建筑面积为2000m2,每层应划分两个防火分区
- E、该服装厂每层的最大允许建筑面积为4000m2,每层应划分一个防火分区
正确答案:A,C,E
答案解析:有
关于该服装厂的消防车道的设置,下列说法正确的是()。
- A、该服装厂应设置尽头式消防车道
- B、该服装厂应设置环形消防车道
- C、消防车道的坡度不宜大于8%
- D、消防车道的净宽度和净空高度均不应小于5.0m
- E、消防车道靠建筑外墙一侧的边缘距离建筑外墙不宜小于5m
正确答案:B,C,E
答案解析:有
关于办公室、休息室的设置,下列说法正确的是()。
- A、该厂房应至少设置1个独立的安全出口
- B、该厂房应至少设置2个独立的安全出口
- C、隔墙上需开设相互连通的门时,应采用甲级防火门
- D、隔墙上需开设相互连通的门时,应采用乙级防火门
- E、办公室、休息室应采用耐火极限不低于2.50h的不燃烧体防火隔墙和不低于1.00h的楼板与其他部位分隔
正确答案:A,D,E
答案解析:有
关于该服装厂四周的厂房、仓库的耐火等级以及层数,下列说法正确的是()。
- A、食用油仓库的火灾危险性类别是乙类,因其耐火等级为二级,所以最多允许层数为6层
- B、铝粉厂房生产的火灾危险性类别属于乙类,因其耐火等级为二级,所以最多允许层数为5层
- C、包装厂房生产的火灾危险性类别属于丙类,因其耐火等级为二级,所以最多允许层数不限
- D、印染厂生产的火灾危险性类别属于丙类,因其耐火等级为三级,所以最多允许层数为3层
- E、陶瓷、玻璃工艺品仓库的火灾危险类别属于戌类,因其耐火等级为三级,所以最多允许层数为3层
正确答案:B,C,D,E
答案解析:有
关于该服装厂与四周的厂房、仓库防火间距,下列说法正确的是()。
- A、该服装厂与食用油仓库之间的防火间距不应小于12m
- B、该服装厂与铝粉厂房之间的防火间距不应小于12m
- C、该服装厂与包装厂之间的防火间距不应小于14m
- D、该服装厂与印染厂之间的防火间距不应小于14m
- E、该服装厂与陶瓷、玻璃工艺品仓库之间的防火间距不应小于12m
正确答案:A,B,D
答案解析:有
关于题中厂房、仓库的安全疏散距离,下列说法正确的是()。
- A、包装厂厂房内任一点到最近安全出口的距离均不大于60m
- B、食用油仓库内任一点到最近安全出口的距离均不大于40m
- C、铝粉厂厂房内任一点到最近安全出口的距离均不大于50m
- D、印染厂厂房内任一点到最近安全出口的距离均不大于40m
- E、服装厂厂房内任一点到最近安全出口的距离均不大于40m
正确答案:A,C,D,E
答案解析:有
下列厂房、仓库可设置1个安全出口的是()。
- A、甲类厂房,每层建筑面积不超过100m2,且同一时间的生产人数不超过5人
- B、乙类厂房,每层建筑面积不超过150m2,且同一时间的生产人数不超过10人
- C、 一座仓库的占地面积不大于300m2或防火分区的建筑面积不大于100m2
- D、丁、戌类厂房,每层建筑面积不超过500m2,且同一时间的生产人数不超过30人
- E、地下或半地下厂房,每层建筑面积不大于50m2,且同一时间的生产人数不超过15人
正确答案:A,B,C,E
答案解析:有
关于该服装厂四周的厂房、仓库防火分区的最大允许建筑面积,下列说法正确的是()。
- A、铝粉厂每个防火分区的最大允许建筑面积为500m2
- B、食用油仓库每个防火分区的最大允许建筑面积为1000m2
- C、印染厂每个防火分区的最大允许建筑面积为400m2
- D、包装厂每个防火分区的最大允许建筑面积为1200m2
- E、陶瓷、玻璃工艺品仓库每个防火分区的最大允许建筑面积为1000m2
正确答案:A,C,D
答案解析:有
若该服装厂受选址条件限制,与已建40年耐火等级为二级的4层铝粉厂房之间的防火间距不足,可采取的解决措施有()。
- A、拆除铝粉厂房
- B、提高服装厂厂房的耐火等级
- C、设置独立的防火墙,同时注意通风排烟和破拆扑救
- D、将铝粉厂和服装厂相邻一面外墙全部改造为不燃性墙
- E、将铝粉厂与服装厂相邻的外墙全部改为防火墙,其防火间距不限
正确答案:A,B,C,E
答案解析:有
微信扫一扫手机做题