一级消防工程师

题库首页

某大型建筑地上6层,地下2层为车库(地下二层地面与室外出入口地坪的高差为8m),为坡屋顶建筑,建筑屋脊距室外设计地面为26m,建筑檐口距室外设计地面为24m,室内首层地坪标高为± 0.000m,室外设计地面标高为-0.45m。木建筑为框架结构,地上建筑耐火等级二级、地下室耐火等级一级。每层建筑面积均为4200m2,一层至地上六层设有一个中庭(中庭底部投影建筑面积200m2;除首层外,其他各层中庭的周边均采取防火分隔措施),地下每层划分为1个防火分区,首层至地上六层每层均划分为2个防火分区。

本建筑的主要使用功能为厨房(在地下一层,地上三、六层各设1个,通过1个燃气管井供气,均使用天然气燃气炊具,均未设外窗),包房和宴会厅具有卡拉OK功能。该建筑采用岩棉作为外墙外保温材料,其他建筑装修均符合相关规定。

该建筑按技术标准配置了自动喷水灭火系统和火灾自动报警系统等消防设施及器材。设置的水灭火系统和设计流量分别为:室外消火栓系统,设计流量地上为40L/S,汽车库20L/S;全楼设置室内消火栓系统,设计流量为地上40L/S,汽车库10L/S;全楼设自动喷水灭火系统,设计流量地上为30L/S,地下车库为40L/S;中厅部分设有大空间智能灭火系统,设计流量为20L/S。地下车库一防火分区分隔部分经论证后采用防火分隔水幕分隔,设计流量为15L/S。自动喷水灭火系统和大空间智能灭火系统火灾延续时间取1h其他火灾延续时间均取3h。

根据《建筑设计防火规范》(GB 50016—2014)的建筑分类规定,该建筑属于什么类型的建筑?

正确答案:

首先计算该建筑的高度,根据《建筑设计防火规范》附录A.0.1,对于坡屋面建筑,取建筑室外设计地面至其屋脊与檐口的平均高度,即(26+24)/2 =25(m);本建筑为大型KTV娱乐、餐饮建筑,因此属于公共建筑,根据建筑高度及24m以上楼层面积情况,根据《建筑设计防火规范》第5. 1. 1条,可以判断为二类高层公共建筑。

答案解析:

该建筑防火分区布置是否符合规范规定?中庭与周边应该采取什么措施?

正确答案:

地上建筑防火分区符合规范要求。根据《建筑设计防火规范》第5.3.1条,地下建筑的防火分区面积为500m2,当设置自动喷水灭火系统时,防火分区面积可以增加1倍,地下4200m2共设置1个防火分区,超出了规范的规定,不符合要求。

根据第5. 3. 2条,中庭与周围连通空间应进行分隔:采用防火隔墙时,其耐火极限不应低于l.OOh;采用防火玻璃墙时,其耐火隔热性和耐火完整性不应低于1.00h,采用耐火完整性不低于1.00h的非隔热性防火玻璃墙时,应设置自动喷水灭火系统进行保护;采用防火卷帘时,其耐火极限不应低于3.00h,并应符合《建筑设计防火规范》构造方面的规定;与中庭相连通的门、窗,应采用火灾时能自行关闭的甲级防火门、窗。

答案解析:

该建筑内卡拉OK功能房间的布置有什么要求?

正确答案:

根据《建筑设计防火规范》第5.4.9条,该建筑内卡拉0K功能房间的布置有如下要求:

(1)不应布置在地下二层及以下楼层。

(2)宜布置在一、二级耐火等级建筑内的首层、二层或三层的靠外墙部位。

(3)不宜布置在袋形走道的两侧或尽端。

(4)确需布置在地下一层时,地下一层的地面与室外出入口地坪的高差不应大于10m。

(5)确需布置在地下或四层及以上楼层时,一个厅、室的建筑面积不应大于200m2

(6)厅、室之间及与建筑的其他部位之间,应采用耐火极限不低于2.00h的防火隔墙和l.OOh的不燃性楼板分隔,设置在厅、室墙上的门和该场所与建筑内其他部位相通的门均应采用乙级防火门。

答案解析:

请问该建筑消防用水最大流量是多少?并请写出计算思路。

正确答案:

对于民用建筑,同一时间火灾起数按1起确定。消防用水最大流量应分别计算不同防护区(或防护对象)室内、外灭火系统设计流量之和,比较后取大值。

综合楼地上部分发生火灾时,室外消火栓设计流量为40L/S,室内部分设计流量如下:

(1)室内消火栓设计流量:40L/s

(2)自动喷水灭火系统设计流量:30L/s

(3)大空间智能灭火系统设计流量:20L/s

自动灭火系统只取其中最大的一个。

大空间智能灭火系统设计流量小于自动喷水灭火系统设计流量,因此计算时只取大值,取30L/S。消防用水最大流量=40+40+30=110(L/s)。

答案解析:

如该综合楼采用消防水池保证消防供水,消防水池连续补水量为80m3/h,请问消防水池容量最小应为多少?写出计算思路和过程。

正确答案:

根据《消防给水及消火栓系统技术规范》第3.6.1条,则:

(1)综合楼地上部分发生火灾时,室外消火栓用水量为:40&timEs;3 &timEs;3.6=432(m3)。

室内部分消防用水量如下:

①室内消火栓系统:40&timEs;3 &timEs;3.6=432(m3)。

②自动喷水灭火系统:30&timEs;1&timEs;3.6=108(m3)。

③大空间智能灭火系统设计流量小于自动喷水灭火系统设计流量,火灾延续时间相同,因此不再计算,只取自动喷水灭火系统灭火用水量。

消防用水量为:432+432+108=972(m3)。

(2)地下车库发生火灾时,室外消火栓用水量为:20&timEs;3&timEs;3.6=216(m3)。

室内部分消防用水量如下:

①室内消火栓系统:10&timEs;3&timEs;3.6=108(m3)。

②自动喷水灭火系统:40&timEs;1&timEs;3.6=144(m3)。

③防火分隔水幕:15 &timEs;3 &timEs;3.6=162(m3)。消防用水量为:216+108+144+162=630(m3)。

两者取大值,因此最大消防用水量为972(m3)。火灾延续时间内的补水量:80&timEs;3=240(m3);因此消防水池最小容量应为:972-240=732(m3)。

答案解析:
进入题库查看解析

微信扫一扫手机做题