某市拟建一综合建筑,地下3层,地上32层,建筑高度为98m,每层建筑面积为10000m2。地下二、三层为汽车库,室内净高为2.4m,可停车数量为650辆,地下一层主要经营餐饮,地上一至六层为商场,地上七至三十二层为办公楼。该建筑内设有室内外消火栓系统、自动喷水灭火系统、火灾自动报警系统、防烟与排烟系统、消防应急照明、疏散指示系统、灭火器等消防设施。项目开工后,施工单位采购的消防设施、组件与材料陆续到达现场。现场项目部邀请监理单位、建设单位对消防设施进行了验收。工程安装完毕后,由火灾自动报警系统厂级技术人员对消防设施进行联动逻辑编程设计。工程竣工后,施工单位对该项目进行竣工验收检查时,发现存在以下问题:

(1)疏散走道上设置了一道耐火极限为3.00h的防火卷帘,在调试过程中,该防火卷帘未能正常联动。

(2)地下一层设备用房采用二氧化碳气体灭火系统进行保护,在调试过程中该系统未能正常启动。

排除故障后,通过重新调试,建设单位邀请消防设施检测单位对该项目消防设施进行了竣工验收检测。检测结果为:火灾自动报警系统检测项目共152项,其中A =0、B =2、C =5;消火栓系统检测项目共38项,其中A=0、B = 1、C = 5;自动喷水灭火系统检测项目共43项,其中A = 0、B = 2、C =3。3个月内,发现火灾自动报警系统出现了 6次误报,经施工单位维修后,系统工作正常。

工程投入使用后,该建筑第三层进行了二次装修,设置了一个面积为2000m2的KTV,单独划分为一个防火分区。该KTV在公共区域内4处设置了 MF/ABC5型灭火器各两具,并保证防火分区最远点距离设置点不超过15m。其他消防设施均按照国家规范要求设置。

该项目中防火卷帘的联动控制逻辑应如何设置?

正确答案:

该场所设置的防火卷帘在疏散通道,根据《火灾自动报警系统设计规范》第4.6.3条,疏散通道上设置的防火卷帘的联动控制设计应符合下列规定:

(1)防火分区内任两只独立的感烟火灾探测器或任一只专门用于联动防火卷帘的感烟火灾探测器的报警信号应联动控制防火卷帘下降至距楼板面1.8m处。

(2)任一只专门用于联动防火卷帘的感温火灾探测器的报警信号应联动控制防火卷帘下降至楼板面。

(3)在卷帘的任一侧距卷帘纵深0.5~5m内应设置不少于2只专门用于联动防火卷帘的感温火灾探测器。

答案解析:

该项目中气体灭火系统的功能验收应如何操作?

正确答案:

根据《气体灭火系统施工及验收规范》第7.4条,气体灭火系统功能验收包括:

(1)进行模拟启动试验,并合格。

(2)进行模拟喷气试验,并合格。

(3)对设有灭火剂备用量的系统进行模拟切换操作试验,并合格。

(4)对主用、备用电源进行切换试验,并合格。

答案解析:

该项目竣工验收能否通过?为什么?

正确答案:

该项目能通过竣工验收。

(1)根据《火灾自动报警系统施工及验收规范》第5.1.7条,火灾自动报警系统检测项目共152项,其中A=0、B=2、B+C&lAquo;检查项的4.6%;符合A=0,B≦2,且B+C≦检查项的5%的验收标准,竣工验收合格。

(2)根据《消防给水及消火栓系统技术规范》第13&Bull;2.18条,消火栓系统检测项目共38项,其中A=0,B=1B+C=6;A=0,B≦2,且B+C≦6的验收标准,竣工验收合格。

(3)根据《自动喷水灭火系统施工及验收规范》第8.0.13条,自动喷水灭火系统检测项目共43项,其中A=0、B=2、B+C=5;符合A=0,B≦2,且B+C≦6的验收标准,竣工验收合格。

答案解析:

火灾自动报警系统误报可能的原因有哪些?

正确答案:

(1)产品质量:产品技术指标达不到要求,稳定性比较差,对使用环境中的非火灾因素等引起的灵敏度漂移得不到补偿或补偿能力低,对各种干扰及线路分析参数的影响无法自动处理而误报。

(2)环境因素:电磁波干扰;气流影响;感烟探测器距空调送风口距离太近,感温探测器布置得距离高温光源过近,感温探测器安装在易产生水蒸气的场所或车库等;光电感烟探测器安装在可能产生黑烟和大量粉尘、水蒸气和油雾等的场所。

(3)设备选择和布置不当:探测器选型不合理;使用场所性质变化后未及时更换相适应的探测器。

(4)其他因素:系统接地被忽略或达不到标准要求,线路绝缘达不到要求,线路接头压接不良或布线不合理,系统开通前对防尘、防潮、防腐措施处理不当;元件老化;灰尘和昆虫;探测器损坏。

答案解析:

KTV区域的灭火器设置是否符合要求?为什么?

正确答案:

灭火器设置不符合要求。该KTV灭火器配置场所的危险级为严重危险级。

(1)根据《建筑灭火器配置设计规范》第7.3.3条,计算单元的最小需配灭火级别为Q= 1.3KS/U=1.3 x0.5 x2000/50=26(A)o

(2)每个设置点最小配置级别为:QE=Q/N&nBsp;= 26/4 =6.5(A)0

同时,根据第A. 0.1条可知,每具手提式5kGABC干粉灭火器的灭火级别为3A,每个灭火器配置点的灭火级别为:3A x2 =6A <6. 5A,所以不符合要求。

答案解析:
进入题库查看解析