位于某市中心的一座酒店高度80m,地下室为汽车库。酒店在每隔3层设置楼层服务员,设有客房、餐厅、仓库、办公室、咖啡厅等功能用房。
酒店采用临时高压给水系统,设置了高位消防水箱,采用湿式自动喷水灭火系统。该建筑物高位水箱容积为18m3,设有容积为612m3的一个消防水池。酒店咖啡厅采用格栅式吊顶,其他场所未吊顶,配水支管布置在梁下,全部采用下垂型喷头,疏散走道上每隔3m安装了黄色玻璃球喷头,水力警铃的工作压力为0.04MPa,并设置末端试水装置,配水管道采用了镀锌钢管,水泵吸水管水平段采用了连接方式为下平的偏心大小头。
某次,因旅客吸烟不小心导致火灾时,湿式喷头爆破喷水,报警阀开始动作,但水泵迟迟未启动,水力警铃也没有反应。
该建筑物其他消防设施已按现行有关国家工程建设消防技术标准的有关规定设置。
自动喷水灭火系统设置场所火灾危险等级属于哪一类?自动喷水强度和作用面积分别为多少?喷头工作压力和最不利点喷头工作压力分别为多少?
本建筑物属于一类高层公共建筑物,根据《自动喷水灭火系统设计规范》的规定,属于中危险级Ⅰ级。根据上述规范规定,自动喷水强度不应小于6L/(min &Bull; m2)、作用面积为 160m2。喷头工作压力为0.10MPA,最不利点喷头工作压力为 0.05MPA。
题目中的设计存在哪些不符合消防设计规范的问题?
本案例中存在以下问题:
(1)根据《自动喷水灭火系统设计规范》的规定,采用格栅式吊顶,为了让自动喷水灭火系统在火灾时尽早启动灭火,其喷头应设置成直立型喷头。
(2)水泵吸水管水平段偏心大小头的连接方式为下平,这样水泵在运行时会产生气囊并影响水泵的流量,应该采用上平的连接方式。
(3)根据《自动喷水灭火系统设计规范》的规定,湿式自动喷水灭火系统不做吊顶的场所,当配水支管布置在梁下时,应采用直立型喷头。水力警铃的工作压力不应小于0.05MPA。
(4)根据《自动喷水灭火系统设计规范》的规定,配水管道应采用内外壁热镀辞钢管。
(5)消防水池总蓄水有效容积大于500m3时,宜设两格能独立使用的消防水池。
(6)喷头安装部位不足,在客房、餐厅、仓库、办公室内加设喷头。
(7)根据《自动喷水灭火系统第1部分:洒水喷头》的规定,选用黄色玻璃球喷头动作温度(79℃&nBsp;)过高,改用红色玻璃球喷头(68℃)。
(8)根据《消防给水及消火栓系统技术规范》第5.2.1条,高位消防水箱有效容积不足,一类高层公共建筑的高层消防水箱的有效容积不应小于36m3。
火灾时,湿式喷头爆破喷水,报警阀开始动作,但水泵迟迟未启动,水力警铃也没有反应,系统中可能是什么地方出了问题?
报警阀开始动作,水泵迟迟未启动的原因:报警管路上的控制阀被误关闭或限流装置过滤网被堵塞。水力警铃没有反应的原因:产品质量问题或者安装调试不符合要求;控制口阻塞或者铃锤机构被卡住。
请简述对湿式自动喷水灭火系统的报警阀组功能检测的内容、步骤及要求。
(1)检测内容及要求。湿式报警阀组功能按照下列要求进行检测:
①开启末端试水装置,出水压力不低于0.05MPA,水流指示器、湿式报警阀、压力开关动作。
②报警阀动作后,测量水力警铃声强,不得低于70DB。
③开启末端试水装置5min内,消防水泵自动启动。
④消防控制设备准确接收并显示水流指示器、压力开关及消防水泵的反馈信号。
(2)检测操作步骤:
①开启系统(区域)末端试水装置前,查看并记录压力表读数;开启末端试水装置,待压力表指针晃动平稳后,查看并记录压力表变化情况。
②查看消防控制设备显示的水流指示器、压力开关和消防水泵的动作情况以及信号反馈情况。
③从末端试水装置开启时计时,测量消防水泵投入运行的时间。
④在距离水力警铃3m处,采用声级计测量水力警铃声强值。
⑤关闭末端试水装置,系统复位,恢复到工作状态。