一级消防工程师

题库首页

某办公楼建筑消防设备用电为一级负荷,所有消防用电设备总负荷为lOOOkW。所有重要消防用电设备均采用双路电源供电并在末端设自动切换装置。消防控制室设置蓄电池作为备用电源。火灾自动报警系统接地利用大楼综合接地装置作为接地极,设专用接地干线,引线采用BV -1 x25 - FPC40,其综合接地电阻不大于lfl。火灾自动报警系统采用二总线制,系统由光电感烟火灾探测器、感温火灾探测器、手动火灾报警按钮、火灾声光报警器、火灾显示盘和火灾报警控制器组成。消防控制室可显示消防水池、消防水箱水位信息,显示消防水泵的电源状态及运行状况,并可以联动控制所有与消防有关的设备。

火灾自动报警系统日常检查包括()。

  • A、检查火灾探测器、手动报警按钮、消火栓按钮、输入模块、输出模块等组件的外观及运行状态
  • B、检查火灾报警控制器、火灾显示盘、消防控制室图形显示装置的运行状况
  • C、检查消防联动控制器的外观及运行状况
  • D、检查系统接地装置的外观及牢固性
  • E、检查消防控制室附近的工作环境
正确答案:A,B,C,D
答案解析:

每年应对火灾自动报警系统进行检查和试验的功能包括(),并填写相应的记录。

  • A、采用专用检测仪器对所安装的全部火灾探测器和手动报警按钮试验至少1次
  • B、自动状态下,检查喷淋泵、消火栓泵、加压风口电动控制装置、风机、防火卷帘等控制设备的控制和显示功能
  • C、对抽查比例中的消防电话的通话试验至少1次
  • D、对自动和手动强制切断非消防电源功能试验
  • E、对抽查比例中的50%的消防电话的通话试验至少1次
正确答案:A,B,C,D
答案解析:

关于火灾自动报警系统维护保养,下列说法正确的是()。

  • A、点型感烟火灾探测器应根据产品说明书的要求定期清洗、标定
  • B、点型感烟火灾探测器的产品说明书没有明确要求的,应每两年清洗、标定一次
  • C、检查消防水池水位监管情况,模拟低水位报警试验
  • D、按产品说明书的要求对系统内的蓄电池进行维护保养
  • E、对经检查测试怀疑已不能正常使用的火灾探测器等设备应及时更换
正确答案:A,B,C,D
答案解析:

关于火灾自动报警系统的设置,下列说法正确的是()。

  • A、建筑高度大于100m的住宅建筑,应设置火灾自动报警系统
  • B、建筑高度大于54m但不大于100m的住宅建筑,其公共部位应设置火灾自动报警系统
  • C、建筑高度大于60m但不大于150m的住宅建筑,其公共部位应设置火灾自动报警系统
  • D、建筑高度不大于54m的高层住宅建筑,其公共部位宜设置火灾自动报警系统
  • E、建筑高度不大于64m的高层住宅建筑,其公共部位宜设置火灾自动报警系统
正确答案:A,B,D
答案解析:

关于火灾自动报警系统的一般规定,下列说法正确的是()。

  • A、火灾自动报警系统可用于人员居住的场所
  • B、火灾自动报警系统可用于经常有人滯留的场所
  • C、火灾自动报警系统可用于存放重要物资或燃烧后产生严重污染需要及时报警的场所
  • D、火灾自动报警系统设备应选择符合国家有关标准和有关市场准入制度的产品
  • E、火突自动报警系统应设有自动、手动、半自动三种触发装置
正确答案:A,B,C,D
答案解析:

消防控制室内设备的布置应符合的规定有()。

  • A、设备面盘前的操作距离,单列布置时不应小于2m
  • B、在值班人员经常工作的一面,设备面盘至墙的距离不应小于3m
  • C、设备面盘后的维修距离不应小于1.5m
  • D、设备面盘的排列长度大于4m时,其两端应设置宽度不小于1m的通道
  • E、与建筑其他弱电系统合用的消防控制室内,消防设备应集中设置,并应与其他设备间有明显间隔
正确答案:B,D,E
答案解析:

不宜选择点型光电感烟火灾探测器的条件是()。

  • A、有大量粉尘、水雾滯留
  • B、可能产生蒸气和油雾
  • C、可能产生腐蚀性气体
  • D、高海拔地区
  • E、在正常情况下有烟滯留
正确答案:A,B,D,E
答案解析:

关于手动火灾报警按钮,下列说法正确的是()。

  • A、每个防火分区应至少设置2只手动火灾报警按钮
  • B、从一个防火分区内的任何位置到最邻近的手动火灾报警按钮的步行距离不应大于20m
  • C、从一个防火分区内的任何位置到最邻近的手动火灾报警按钮的步行距离不应大于30m
  • D、手动火灾报警按钮宜设置在疏散通道或出入口处
  • E、列车上设置的手动火灾报警按钮,应设置在每节车厢的出入口和中间部位
正确答案:C,D,E
答案解析:

关于火灾自动报警设施,下列说法正确的是()。

  • A、火灾自动报警系统应保持连续正常运行,不得随意中断
  • B、探测器的清洗应由具有相关资质的机构根据产品生产企业的要求进行
  • C、不同类型的探测器应有10%但不少于50只的备品
  • D、感烟火灾探测器清洗后应做响应阈值及其他必要的功能试验
  • E、不同类型的探测器应有20%但不少60只的备品
正确答案:A,B,C,D
答案解析:
进入题库查看解析

微信扫一扫手机做题