山西应县木塔,始建于辽代清宁二年(公元1056年),高约67. 3m,是现存塔身最高、年代最古老的木结构佛塔,其独特的价值就在于它是工艺精湛的全木结构的建筑。古建筑消防设计应牢固树立“预防为主,防消结合,以自救为主”的原则,应在不破坏古建筑原貌的基础上,确保消防安全。古建筑内部珍藏大量文物,且其建筑构件和材料均属文物,为了不破坏古建筑结构、不影响文物、不让文物受到水渍的侵害,宜采用具有安装便捷、避免穿墙打洞破坏古建筑结构,洁净环保、水渍损失少、对文物侵害小、机动灵活、耗水量低、灭火效能高等特点的自动消防设施。

结合本案例谈谈对古建筑的消防安全管理制度和防火措施应如何着手进行。

正确答案:

古建筑的消防安全管理制度和措施应从以下几方面着手:

(1)完善法规体系,明确消防安全责任。

(2)加强规划控制,完善基础设施。在总体规划的基础上,制定文物古建筑防火安全工作专项规划。住宅、消防、文物等部门应监督建设单位根据城市总体规划,制定并实施消防规划设计,拓宽消防车道,留足防火间距,落实消防水源。在实施水、电、气等管道改造工程时,改造地下消防管网,保障文物古建筑消防安全。

(3)古建筑的保护要立足自防自救。

(4)拓宽筹资渠道,加大消防投入。

(5)改善耐火性能,提高耐火等级。

(6)开辟防火隔离带,打通消防通道。

(7)配置消防设施。

(8)严格控制火源和各种易燃、易爆物品的管理。

答案解析:

木塔内部采用大量木质材料建筑构件,且悬挂有许多可燃、易燃物品,其内部的电气线路及电器装置的安装应注意哪些事项?

正确答案:

( 1)木塔配电线路敷设在可燃物闷顶内时,应采取穿金属管等防火保护措施。敷设在有可燃物的顶棚内时,宜采取穿金属管、采用封闭式金属线槽或难燃材料的塑料管等防火保护措施。

(2)开关、插座和照明灯具靠近可燃、易燃物时,应采取隔热、散热等防火保护措施。

(3)钨灯和额定功率不小于100W的白炽灯泡的吸顶灯、槽灯、嵌入式灯,其引入线应采用瓷管、矿棉等不燃材料作隔热保护。

(4)超过60W的白炽灯、自钨灯、高压钠灯、金属卤灯光源、荧光高压汞灯等不应直接安装在可燃装修材料或可燃构件上。

答案解析:

该应县木塔多为木结构,耐火等级低,火灾荷载较大,扑救困难,一旦发生火灾,火势较难控制,试简述古建筑火灾危险性包括哪几个方面。

正确答案:

(1)耐火等级低,火灾荷载大。

(2)组群布局,火势蔓延迅速。

(3)形体高大,有效控制火势难。

(4)远离城镇,灭火救援困难。

(5)用火用电多,管理难度大。

答案解析:

简述火灾场景的确定原则。

正确答案:

火灾场景应根据最不利的原则确定,选择火灾风险较大的火灾场景作为设定火灾场景。如火灾发生在疏散出口附近并令该疏散出口不可利用、自动灭火系统或排烟系统由于某种原因而失效等。火灾风险较大的火灾场景一般为最有可能发生,但火灾危害不一定最大;或者火灾危害大,但发生的可能性较小的火灾场景。