某高层食品厂房,占地面积为54000m2,该食品厂房主要备有碳烤、蒸煮、油炸、调理食品等深加工生产流水线,员工200余人。厂区内设有室内外消火栓、自动喷水灭火系统和火灾自动报警系统等消防设施。
一次正常工作中,小赵和其他两位同事在向碳烤炉加碳的过程中,有明火窜出点燃了厨房排烟管道内积攒的油渍,明火迅速在管道井内上窜并点燃了吊顶的聚氨酯泡沫保温层,小赵和同事拿起ABC5灭火器开始灭火。但依然抵挡不住火势的迅速蔓延,引燃了整个厂房。并致使该厂房西侧的氨压缩机房发生泄漏,大量氨气外漏使得有些在场工人急性中毒。
事故调查报告指出,该起火灾造成5人死亡、4人受伤,直接经济损失300万元。
室内消火栓进行扑救,仍未控制住火势,事后调取图纸发现消火栓的设计参数是栓口动压0.25MPa。火灾期间两名消防控制室人员全部参与扑救,最终由城市报警中心接到火灾报警控制器后调度消防队赶赴现场实施救援。
根据上述背景描述,该起火灾的直接原因有( )。
- A、未及时清洗排烟管道
- B、未安装防火阀
- C、检修烟道后未关闭检修门
- D、未安装排烟防火阀
- E、小赵等三人未按照规程进行操作
正确答案:A,B
答案解析:有
该厂房吊顶采用( )材料更为合理。
- A、水泥纤维板
- B、水泥削花板
- C、石膏板
- D、酚酸胶合板
- E、铝羯复合材料
正确答案:A,C
答案解析:有
下列做法符合消防控制室值班人员正确操作规程的是( )。
- A、立即拨打119报警电话
- B、立即通知消防管理人员、主要负责人
- C、 报警时说明火灾地点、起火部位、着火物种类和火势大小,留下姓名和联系电话
- D、 立即报告当地区县人民政府
- E、 立即按照应急预案组织专、兼职消防队实施灭火
正确答案:A,B,C
答案解析:有
使用灭火器无法遏制火势的主要原因可能是( )。
- A、灭火器选型不当
- B、配置级别不足
- C、火灾沿吊顶蔓延,使用灭火器扑救困难
- D、使用人员消防技能不足
- E、参与扑救人员过少
正确答案:A,C
答案解析:有
使用消火栓无法遏制火势的主要原因可能是( )。
- A、充实水柱不足
- B、消火栓不出水
- C、消火栓栓口动压不足
- D、水带距离过短,无法达到起火位置
- E、火灾报警控制器损坏,未启动消防水泵
正确答案:A,C
答案解析:有
氨气在火灾中的危害是()。
- A、易引起工业中毒
- B、在空气中易自燃
- C、爆炸下限低,混合在空气中易引起爆炸
- D、强氧化剂,受热易引起燃烧
- E、助燃气体,容易助长火势蔓延
正确答案:A,C
答案解析:有
关于远程监控系统的性能指标,下列说法正确的是()。
- A、监控中心应能同时接收和处理不少于2个联网用户的火灾报警信息
- B、监控中心向城市消防通信指挥中心或其他接处警中心转发经确认的火灾报警信息的时间不应大于3s
- C、从用户信息传输装置获取火突报警信息到监控中心接收显示的响应时间不应大于10s
- D、 监控中心与用户信息传输装置之间通信巡检周期不应大于2h
- E、 监控中心与用户信息传输装置之间能动态设置巡检方式和时间
正确答案:B,D,E
答案解析:有
下列关于监控中心的火灾报警信息、建筑消防设施运行状态信息等记录的说法,正确的是()。
- A、 永久备份在主机上
- B、 应备份且保存周期不少于12个月
- C、 应按季度统计处理,并保存在其他存储介质上
- D、在对信息进行统计处理后,可保存在光盘、磁带等存储介质上
- E、录音文件的保存周期不少于12个月
正确答案:B,D
答案解析:有
根据有关规定,消防安全重点单位制定的灭火和应急疏散预案应当包括( )等内容。
- A、领导机构及其职责
- B、报警和接警处置程序
- C、自动消防设施保养程序
- D、应急疏散的组织程序和措施
- E、扑救初起火灾的程序和措施
正确答案:A,B,D,E
答案解析:有
微信扫一扫手机做题