一级消防工程师

题库首页

某市新建一座高级酒店,耐火等级为一级,建筑高度120m,地下1层,地上27层。酒店东西长40m,南北宽18m。酒店北侧9m是建筑高度32m的某银行区域总部办公楼,南侧临街并开设酒店正门并设计平面尺寸6mx5m的突出门廊,门廊下方是汽车坡道。酒店西侧是地下车库入口。

酒店一层居中为接待柜台,距离大门约10m。接待柜台左侧为自助餐服务区,自助餐服务区有一间小型的厨房间通过一个高2.5m、宽1.5m的垭口与就餐区连通。大门右侧靠玻璃幕墙布置沙发、茶几等作为客人休息区。休息区右侧与接待柜台平行处,是两部电梯以及疏散楼梯间的出入口,在大厅内可通过一个乙级防火门进入疏散楼梯间,通过疏散楼梯可直达顶层。二层为宴会厅,在宽度为1.2m的“一”字型走道两侧设有20个同样大小的包房,包房采用向内开启的木质门。二层走道尽端是一个300m2的宴会大厅,宴会厅设置两个疏散门,大厅内任一点到疏散楼梯的最大距离是39m。二层最多可同时容纳400人就餐。三层为卡拉OK厅及健身房,卡拉OK包房分布在疏散走道两侧,走道尽端为健身区,卡拉OK包房与健身区之间釆用耐火极限为1. 0h的防火隔墙和双扇弹簧门分隔。四层为会议厅,设置一个500m2的大型会议厅和一个100m2的辅助设备用房,会议厅设置一个2. 2m宽的双扇弹簧门,辅助设备用房采用0.9m的木质门。五层及以上为酒店客房。

两部电梯和疏散楼梯间均可通达地下一层的汽车库,从汽车库可直接进入电梯、疏散楼梯间。

该建筑按照国家规范要求设置了灭火设施。

指出该酒店在平面布局方面存在的问题,并说明理由。

正确答案:

(1)酒店北侧9 m是某银行区域总部办公楼,不合理。理由:根据《建筑设计防火规范》第5.2.2条,高层民用建筑之间的防火间距不应小手 13m

(2)酒店正门设计平面尺寸为6m x 5m的突出门廊,不合理。理由:根据《建筑设计防火规范》第7.Z1条,高层建筑应至少沿一个长边或周边长度的1/4且不小于一个长边长度的底边连续布置消防车登高操作场地,该范围内裙房的进深不大于4m

答案解析:

指出该酒店在平面布置方面存在的问题,并提出整改措施。

正确答案:

(1)四层设置500m2的大型会议厅,不合理。根据

《建筑设计防火规范》第5.4.8条,建筑内的会议厅、多功能厅等人员密集场所,布置在一、二级耐火等级建筑的四层及以上楼层时,一个厅、室的建筑面积不宜大于400m2。整改措施:将大型会议厅改建为不大于400m2的会议厅。

(2)卡拉OK包房与健身区之间采用耐火极限为1.00h的防火隔墙和双扇惮簧门分隔,不合理。根据《建筑设计防火规范》第5.4.9条,卡拉OK包房与建筑的其他部位之间,应采用耐火极限不低于100h的防火隔墙和1.00h的不燃

性楼板分隔,设置在厅、室墙上的门和该场所与建筑内其他部位相通的门均应采用乙级防火门。整改措施:卡拉0K包房与健身区之间采用耐火极限为2.00h的防火隔墙和乙级防火门分隔。

(3)四层会议厅设置一个2. 2m宽的双扇弹簧门,不合理。根据《建筑设计防火规范》第5.4.8条,布置在四层的会议厅,应设置的疏散门不应少于2个。整改措施:四层会议室设置2个2.2m宽的双扇弹簧门。

答案解析:

指出该酒店在防火分隔方面存在的问题,并说明理由。

正确答案:

(1)酒店一层小型的厨房间通过一个高2. 5m、宽1.5m的垭口与就餐区连通,不合理。理由:根据《建筑设计防火规范》第6.2.3条,除居住建筑中套内的厨房外,宿舍、公寓建筑中的公共厨房和其他建筑中的厨房,应采用耐火极限不低于2.00h的防火隔墙与其他部位分隔,墙上的门、窗应采用乙级防火门、窗。

(2)两部电梯和疏散楼梯间均可通达地下一层的汽车库,从汽车库可直接进入电梯、封闭楼梯间,不合理。理由:根据《建筑设计防火规范》第5.5.6条,直通建筑内附设汽车库的电梯,应在汽车库部分设置电梯候梯厅,并应采用耐火极限不低于1⑻h的防火隔墙和乙级防火门与汽本库分禽。

答案解析:

指出该酒店在安全疏散方面存在的问题,并说明理由。

正确答案:

(1)在大厅内可通过一个乙级防火门进入疏散楼梯间,可判断该疏散楼梯间为封闭楼梯间,不合理。理由:该酒店属于一类高层公共建筑,根据《建筑设计防火规范》第5.5. 12条,应采用防烟楼梯间。

(2) 通过疏散楼梯可直达顶层,不合理。理由:根据《建筑设计防火规范》第5.5.23条,该建筑高度超过100m,应设置避难层,疏散楼梯间应在避难层分隔、同层错位或上下层断开。

(3) 疏散走道的宽度为1.2m,不合理。理由:根据《建筑设计防火规范》第5.5. 18条,高层医疗建筑内双面布房的疏散走道宽度不应小于1.5m,其他高层公共建筑内双面布房的疏散走道宽A不应小于1.4m。

(4) 宴会大厅内任一点到疏散楼梯的最大距离是39m,不合理。理由:根据《建筑设计防火规范》第5.5.17条,一、二级耐火等级建筑内疏散门或安全出口不少于2个病餐厅,其室内任一点至最近的疏散门或安全出口的直线距离不应大于30m。设置自动喷水灭火系统后,该距离不应大于37.5m。

(5)&nBsp; 该酒店疏散楼梯间与电梯平行布置,距离大厅正门约10m,不合理。理由:根据《建筑设计防火规范》第5.5. 17条,疏散楼梯间应在首层直通室外,确有困难时,可在首层采用扩大的封闭楼梯间或防烟楼梯间前室。

答案解析:

试列出一项该建筑应设置的消防救援设施并简述其设置要求。

正确答案:

该酒店应设置消防救援窗口。根据《建筑设计防火规范》第7. 2. 4、7. 2. 5条,消防救援窗口设置要求持有:

(1) 应在该建筑每层的适当位置设置可供消防救援人员进入的窗口。

(2)&nBsp; 窗口的净高度和净宽度均不应小于1.0m,下沿距室内地面不宜大于1.2m,间距不宜大于20m且每个防火分区不应少于2个,设置位置应与消防卓登高操作场地相对应。窗口的玻璃应号于破碎,并应设置可在室外易于识别的明显标志。

答案解析:
进入题库查看解析