某地区一服装厂,共2层,建筑高度为8m,采用木屋顶和砖墙组成的砖木结构,耐火等级三级,占地面积为5000m2。该厂房北面为汽车轮毂拋光车间,耐火等级二级,建筑层数为4层,建筑高度为24.5m,防火间距为20m;南面为玻璃制品仓库,耐火等级二级,建筑层数为5层,建筑高度为26m,防火间距为15m;东面为水泥刨花板仓库,耐火等级二级,建筑层数为3层,建筑高度为12m,防火间距为15m;西面为一栋办公楼,建筑层数为5层,耐火等级三级,建筑高度为23m,防火间距为10m。
该厂房首层东侧设有建筑面积为500m2的独立办公、休息区,采用耐火等级2.50h的防火隔墙、耐火极限1.00h的楼板和乙级防火门与其他部位分隔,且设有1个独立的安全出口,形成500m2办公区及4500m2厂房两个防火分区;首层西南侧设有建筑面积50m2的中间仓库,采用耐火极限为2.00h防火隔墙和1.00h的不燃性褛板与其他部位分隔,储存主要布料及半成品。该厂房为人员密集型厂房,首层容纳人数为800人,地上二层容纳人数为1000人;地上二层划分为两个防火分区,每个防火分区面积均为2500m2,每个防火分区设置2部靠外墙且疏散楼梯净宽度均为1.20m的封闭楼梯间。地上二层设有四个车间,车间之间通过净宽度均为2.00m的疏散走道分隔,疏散走道两侧均采用耐火极限0.50h的不燃烧体隔墙,疏散通道上设置常开的甲级防火门,火灾时可自行关闭;首层设置直通室外的安全出口4个,外门净宽度均为1.20m,各个安全出口均能保证厂房内任一点到最近安全出口的距离均不大于50m。该厂房按有关国家工程建设消防技术标准配置了室内外消火栓给水系统、自动喷水灭火系统、火灾自动报警系统及防排烟系统等消防设施及器材。
该厂房内防火分区划分是否符合要求?为什么?
该厂房内首层防火分区划分不符合要求。该厂房为多层丙类厂房,根据相关规定三级多层丙类厂房最大防火分区面积为2000m2,设置自动灭火系统可增加1倍。所以,首层防火分区面积为4500m2不符合规范要求。
该厂房内布置办公室、休息室是否符合要求?为什么?
该厂房内设置办公室、休息室符合要求。设置在丙类厂房内的办公室、休息室应采用耐火极限不低于2.50h的防火隔墙和1.00h的楼板与其他部位分隔,并应至少设置1个独立的安全出口。如隔墙上需开设相互连通的门时,应采用乙级防火门。
该厂房与周边建筑的防火间距是否满足要求?若不够应采取哪些措施?
该厂房与北面、南面、东面建筑的防火间距均符合规范要求;与西面办公楼防火间距均不应小于14m,实际为10m,所以不满足规范要求。可以采取以下措施解决防火间距不足的问题:
(1) 提高厂房的耐火等级,并对已建的办公楼进行改造,使其耐火等级均不低于二级,防火间距可减少为10m。
(2) 同时提高厂房和办公楼的耐火等级,使其耐火等级均不低于二级,当办公楼相邻外墙为无门、窗、洞口的防火墙时,或将比厂房屋面高15m及以下范围的外墙为无门、窗、洞口的防火墙时,防火间距可不限。
(3)&nBsp; 同时提高厂房和办公楼的耐火等级,使其耐火等级均不低于二级,厂房相邻一面外墙为防火墙,且屋顶无天窗或洞口、屋顶耐火极限不低于1.00h时,或将办公楼相邻一面外墙改造为防火墙,且墙上开口部位采取了防火措施时,防火间距可适当减小,但不应小于4m。(4)拆除两座建筑之间的陈旧建筑或设置独立的室外防火墙。
什么是中间仓库?中间仓库与该厂房所采取分隔措施是否符合要求?为什么?
(1)中间仓库是指为满足日常连续生产需要,在厂房内存放从仓库或上道工序的厂房(或车间)取得的原材料、半成品、辅助材料的场所。
(2)中间仓库与该厂房采取分隔措施不符合要求。该厂房内设置的中间仓库属于丙类中间仓库,丙类中间仓库应采用防火墙和耐火极限不低于1.50h的不燃烧体楼板与其他部位分隔。
该厂房安全疏散设施是否符合要求?为什么?
(1)首层疏散外门的净宽度不符合要求。首层疏散外门的净宽度应根据该层及以上疏散人数最多一层的疏散人数计算,即1000&timEs;0.6/100=6(m),每个疏散外门净宽度不应小于1.5m。
(2) 二层疏散楼梯间净宽度不符合要求。地上建筑疏散楼梯净宽度应根据本层及以上人数最多的一层计算,即1000 x 0.6/100=6( m),共计4部楼梯,每部楼梯净宽度不应小于1.5m。
(3)&nBsp;&nBsp;疏散距离不符合要求。三级耐火等级多层丙类厂房内任一点至最近安全出口的直线距离不应大于40m。