一级消防工程师

题库首页

某单层木器厂房为砖木结构,屋顶承重构件为难燃性构件,耐火极限为0.5h;柱子采用不燃性构件,耐火极限为2.50h。木器厂房建筑面积为4500m2,其总平面布局和平面布置如下图所示;木器厂房周边的建筑,面向木器厂房一侧的外墙上均没有门和窗。该木器厂房采用流水线连续生产,工艺不允许设置隔墙;厂房内东侧:&有建筑面积500m2的办公、休息区,采用耐火极限2. 50h的防火隔墙与车间分隔,防火隔墙上设有双扇弹簧门;南侧分别设有建筑面积为150m2的油漆工段(采用封闭喷漆工艺)和50m2的中间仓库,中间仓库内储存3昼夜喷漆生产需要量的油漆稀释剂(甲苯和香蕉水,C=0. 11),采用防火墙与其他部位分隔,油漆工段通向车间的防火墙上设有双扇弹簧门。

该厂房设置了消防给水及室内消火栓系统、建筑灭火器、排烟设施和应急照明及疏散指标志。

(提示:1502/3=28.24; 2002/3=34. 20; 7502/3=82. 55)

 


检査防火间距、消防车道是否符合消防安全规定;提出防火间距不足时应采取的相应技术措施。

正确答案:

该厂房屋顶承重构件为难燃性构件,耐火极限为0.5h,对应耐火等级为三级。该木器厂房与锅炉房、金属拋光厂房的防火间距不符合消防安全规定,其与周围建筑的防火间距见下表:

&nBsp; &nBsp; &nBsp; &nBsp; &nBsp; &nBsp; &nBsp; &nBsp; &nBsp; &nBsp; &nBsp; &nBsp; &nBsp; &nBsp; &nBsp; &nBsp; &nBsp; &nBsp; &nBsp; &nBsp; &nBsp; &nBsp; &nBsp; &nBsp; &nBsp; &nBsp;该木器厂房与周围建筑的防火间距

防水间距(m)

锅炉房(1 层/H8)(三级)

蜡库

(5&nBsp;/H20)

花生油加工厂(2 层/H10)(二级)

金属拋光厂房(6 层/25m)(二级)

火灾危险性

丁类厂房

丙类仓库

丙类厂房

乙类厂房

建筑类别

单、多层

多层

多层

高层

木器厂房(1 层/H5)

(三级)

14

12

12

15

该厂房占地面积大于3000m2,应设环形消防车道,图示厂房四周均有4m的消防车道,故消防车,故消防车道满足要求。

若防火间距不足,可采取下列技术措施:

(1)对木器厂房进行结构改造,提高其耐火等级使之不低于二级,则防火间距为12m,满足要求。

(2)对锅炉厂房进行结构改造,提高其耐火等级使之不低于二级,则防火间距为12m,满足要求。

(3)将与木器厂房相邻的锅炉房外墙改造为不开设门、窗、洞口的防火墙,则防火间距不限。

(4)将木器厂房和锅炉房的相邻两面外墙改造成不燃性墙体,且无外漏的可燃性屋檐,每面外墙的门、窗、洞口面积之和各不大于该外墙面积的5%,且门、窗、洞口不正对开设,防火间距可减少 25%。

(5)将与木器厂房相邻的金属拋光厂房外墙改造为不开设设门、窗、洞口的防火墙,则防火间距不限。

(6)对木器厂房进行结构改造,提高其耐火等级使之不低于二级,并将面向金属拋光厂房的木器厂房的外墙改造为防火墙,且木器厂房的屋顶耐火极限不低于1.00h,则防火间距最小为6m,满足要求。

(7)对木器厂房进行结构改造,提高其耐火等级使之不低于二级,并将面向木器厂房一侧的外墙上设有的门和窗改造为甲级防火门和窗或设防火分隔水幕,或按照相关规范设置防火卷帘,则防火间距最小为6m,满足要求。

(8)设置独立的室外防火墙,同时在设置防火墙时兼顾通风排烟和破拆扑救。

(9)拆除木器厂房。

答案解析:

请简析厂房平面布置和油漆工段存在的消防安全问题,并提出整改意见。

正确答案:

存在的问题:工艺不允许设置隔墙;厂房内东侧设有建筑面积500m2的办公、休息区,采用耐火极限2. 50h的防火隔墙与车间分隔,防火隔墙上设有双扇弹簧门;南侧分别设有建筑面积为150m2的油漆工段(采用封闭喷漆工艺)和50m2的中间仓库,中间仓库内储存3昼夜喷漆生产需要量的油漆稀释剂(甲苯和香蕉水,C =0.11),采用防火墙与其他部位分隔,油漆工段通向车间的防火墙上设有双扇弹簧门。

整改意见:办公室、休息区,采用耐火极限不低于2.50h的防火隔墙和耐火极限不低于1.00h的楼板与车间隔开,并应至少设置1个独立的安全出口,隔墙上应设置乙级防火门。

中间仓库内储存的油漆稀释剂,应不超过1昼夜的需要量,采用防火墙与其他部位分隔,油漆工段通向车间的防火墙上应设甲级防火门。

答案解析:

计算油漆工段的泄压面积,并分析利用外窗作泄压面的可行性。

正确答案:

计算油漆工段长径比:

[15 x (10+5) x2] / (4x10x5) =2.25 <3

计算油漆工段的泄压面积:

10 x0.110 x (15 x 10 x 5)2/3&nBsp;= 1. 1 x 82.55 =90.8 (m2)

油漆工段外墙长15m,高5m,外墙面积为15 x5=75 (m2),小于泄压面积,故不能采用外窗作为泄压面。

答案解析:

中间仓库存在哪些消防安全问题?应采取哪些防火防爆技术措施?

正确答案:

中间仓库存在的消防安全问题:中间仓库内储存3昼夜喷漆生产需要量的油漆稀释剂(甲苯和香蕉水,C =0.11),采用防火墙与其他部位分隔,油漆工段通向车间的防火墙上设有双扇弹簧门。因为中间仓库内储存的油漆稀释剂,应不超过1昼夜的需要量,采用防火墙与其他部位分隔,油漆工段通向车间的防火墙上应设甲级防火门。

可采取以下防火防爆技术措施:

(1)中间仓库应靠外墙设置。

(2)厂房内不宜设置地沟。

(3)设置防止液体流散的设施。

答案解析:

该房内还应配置哪些建筑消防设施?

正确答案:

该厂房内还应配置的建筑消防设施有:

(1)室外消火栓系统。

(2)自动喷水灭火系统。

(3)火灾自动报警系统。

答案解析:
进入题库查看解析

微信扫一扫手机做题