一级消防工程师

题库首页

某商业中心地上4层、地下1层,建筑高度为20m,耐火等级一级,每层层高均为5m,每层建筑面积均为10000m2,按有关国家工程建设消防技术标准配置了自动喷水灭火系统、火灾自动报警系统等消防设施及器材。

某歌舞厅位于该商业中心的地下一层至地上四层,每层歌舞厅的建筑面积均为3000m2,位于地下一层和地上四层的每个厅、室的建筑面积均不大于200m2

歌舞厅如何设置楼层位置、厅室建筑面积?

正确答案:

歌舞厅设置楼层位置、厅室建筑面积应符合下列规定:

(1)该歌舞厅宜设置在商业中心首层和地上二、三层的靠外墙部位。

(2)不宜布置在袋形走道的两侧或尽端。

(3)不应布置在地下二层及其以下层。当布置在地下一层时,地下一层地面与室外出入口地坪的高差不应大于10m

(4)确需布置在地下或四层及以上楼层时,一个厅、室的建筑面积不应大于200m2,并应采用耐火极限不低于2. 00h的防火隔墙和1. 00h的不燃烧体褛板与其他部位隔开,厅、室的疏散门应设置乙级防火门。

答案解析:

该歌舞厅的疏散楼梯应如何设置?有何要求?

正确答案:

因该商业中心地上建筑层数超过2层,故其地上部分的疏散楼梯应采用封闭楼梯间(包括首层扩大封闭楼梯间)或室外疏散楼梯;因该商业中心地下室仅为1层,且其地下室内地面与室外出入口地坪高差不大于10m,故其地下室应设置封闭楼梯间。

该歌舞厅疏散楼梯的设置要求如下:

(1)该歌舞厅不宜在窗口、阳台等部位设置金属栅栏,当必须设置时,应有从内部易于开启的装置。窗口、阳台等部位宜设置辅助疏散逃生设施。

(2)该歌舞厅疏散用的楼梯间应能自然采光和自然通风,并宜靠外墙设置;不应设置烧水间、可燃材料储藏室、垃圾道;不应有影响疏散的凸出物或其他障碍物;不应敷设可燃气体或甲、乙、丙类液体管道。

(3)该歌舞厅的封闭楼梯间,除应符合疏散用的楼梯间的规定外,尚应符合下列规定:

①封闭楼梯间的首层可将走道和门厅等包括在楼梯间内,形成扩大的封闭楼梯间,但应采用乙级防火门等措施与其他走道和房间隔开。

②除楼梯间的门之外,楼梯间的内墙上不应开设其他门窗洞口。

③通向楼梯间的门应采用乙级防火门,并应向疏散方向开启。

④当不能天然采光和自然通风时,应按防烟楼梯间的要求设置。

答案解析:

煤气管道,甲、乙、丙类液体管道能否穿越褛梯间?

正确答案:

根据《建筑设计防火规范(GB50016&mDAsh;2014)的规定,楼梯间不应设置甲、乙、丙类液体管道;封闭楼梯间、防烟楼梯间及其前室内禁止穿过或设置可燃气体管道。敞开楼梯间内不应设置可燃气体管道,当住宅建筑的敞开楼梯间内确需设置可燃气体管道和可燃气体计量表时,应采用金属管和设置切断气源的阀门。

答案解析:

该歌舞厅安全出口位置、数量和宽度应符合哪些要求?

正确答案:

该歌舞厅安全出口位置、数量和宽度应符合以下要求:

(1)该歌舞厅内各房间疏散门的数量应经计算确定,且不应少于2个。一个房间相邻2个疏散门最近边缘之间的水平距离不应小于5m;歌舞娱乐放映游艺场所内建筑面积不大于50m2且经常停留人数不超过15人的厅、室,均可设置1个疏散门。

(2)安全出口、房间疏散门的各自总宽度应经计算确定。安全出口、房间疏散门的净宽度不应小于 0.90m

(3)该歌舞厅内人员密集的公共场所的疏散门不应设置门檻,其净宽度不应小于1.40m,且紧靠门口内外各1. 40m范围内不应设置踏步。

(4)该歌舞厅首层应设置直通室外的安全出口或在首层采用扩大封闭楼梯间;也可将直通室外的安全出口设置在离楼梯间不大于15m处。

(5)安全出口、房间疏散门的各自总宽度,均应按其通过人数每100人不小于1m计算确定。首层外门的总宽度应按该层或该层以上或以下人数最多的一层人数计算确定,不供楼上或楼下人员疏散的外门,可按本层人数计算确定。

答案解析:

该歌舞厅位于地下一层至地上四层的疏散走道、安全出口、疏散楼梯的各自所需总宽度,及首层外门的所需总宽度为多少?

正确答案:

该歌舞厅的疏散人数应按该场所的建筑面积0.50人/m2计算确定,安全出口、房间疏散门的各自总宽度,均应按其通过人数每100人不小于1m计算确定,则疏散宽度为:

3000x0.5/100 = 15 (m)

所以该歌舞厅位于地下一层至地上四层的疏散走道、安全出口、疏散楼梯的各自所需总宽度,及首层外门的所需总宽度均不应小于15m

答案解析:
进入题库查看解析

微信扫一扫手机做题