某医院高层病房楼地上9层,地下1层,建筑高度43. 50m,总建筑面积18 545. 60m2,框架剪力墙结构,采用玻璃幕墙作为外围护墙体,耐火等级一级,共设有290张病床,首层至地上九层设有一个中庭。地下一层主要使用功能为餐厅、可燃物品库房、消防泵房、柴油发电机房、配电室、燃油锅炉房、通风、空调机房等设备用房和汽车库,首层主要使用功能为大厅、消防控制室、自动灭火系统的设备室、医务接待室和CT室等医疗检查设备室,地上二层至地上九层主要使用功能为病房、医用室。
该建筑按有关国家工程建设消防技术标准配置了消防设施及器材。
请对该医院高层病房楼进行建筑分类。
该医院高层病房楼为一类高层公共建筑。
建筑物内设置中庭时应符合哪些规定?
建筑物内设置中庭时应符合以下规定:
(1)与周围连通空间应进行防火分隔:采用防火隔墙时,其耐火极限不应低于1.00h;采用防火玻璃墙时,其耐火隔热性和耐火完整性不应低于1.00h,采用耐火完整性不低于1.00h的非隔热性防火玻璃墙时,应设置自动喷水灭火系统进行保护;采用防火卷帘时,其耐火极限不应低于3.00h,并应符相关规定;与中庭相连通的门、窗,应采用
火灾时能自行关闭的甲级防火门、窗。
(2)高层建筑内的中庭回廊应设置自动喷水灭火系统和火灾自动报警系统。
(3)中庭应设置排烟设施。
(4)中庭内不应布置可燃物。
该医院中住院部分的平面布置应符合哪些要求?
该医院中住院部分的平面布置应符合以下要求:
(1)医院的住院部分不应设置在地下或半地下。
(2)医院的病房楼内相邻护理单元之间应采用耐火极限不低于2.00h的防火隔墙分隔,隔墙上的门应采用乙级防火门,设置在走道上的防火门应采用常开防火门。
该医院高层病房楼应在二层及以上的病房楼层和洁净手术部设置避难间,避难伺应符合哪些规定?
该医院高层病房楼应在二层及以上的病房楼层和洁净手术部设置避难间,避难间应符合下列规定:
(1)避难间服务的护理单元不应超过2个,其净面积应按每个护理单元不小于25. 0m2确定。
(2)避难间兼作其他用途时,应保证人员的避难安全,且不得减少可供避难的净面积。
(3)应靠近楼梯间,并应采用耐火极限不低于2.00h的防火隔墙和甲级防火门与其他部位分隔。
(4)应设置消防专线电话和消防应急广播。
(5)避难间的人口处应设置明显的指示标志。
(6)应设置直接对外的可开启窗口或独立的机械防烟设施,外窗应采用乙级防火窗。
微信扫一扫手机做题