一级消防工程师

题库首页

某地下人防工程地下2层,地下二层的室内地面与室外出入口地坪之间高差为9m。某电影院位于该地下人防工程的地下二层整层,建筑面积为4200m2,设有1个建筑面积为600m2的大观众厅,7个建筑面积均为300m2的小观众厅。该电影院共划分6个防火分区,其中大厅、售票区、展示区为一个防火分区,其建筑面积为500m2;办公、管理用房为一个防火分区,其建筑面积为400m2;放映设备区为一个防火分区,其建筑面积为300m2;均设有固定座位的观众厅区域划分为3个防火分区,每个防火分区的建筑面积均不大于1000m2

该电影院设有7部通至室外的封闭楼梯间,其中大厅所在防火分区2部,其余每个防火分区各1部;各相邻防火分区之间均通过疏散走道连通。该电影院按有关国家工程建设消防技术标准配置了室内外消火栓给水系统、自动喷水灭火系统和火灾自动报警系统等消防设施及器材。

本情景资料中防火分区应怎么划分?

正确答案:

根据《人民防空工程设计防火规范》的规定,情景描述中的电影院应采用防火墙划分防火分区,当采用防火墙确有困难时,可采用防火卷帘等防火分隔设施分隔,防火分区划分应符合以下要求:

(1)每个防火分区的允许最大建筑面积,除电影院观众厅外,不应大于500m2。当设置有自动灭火系统时,允许最大建筑面积可增加1倍;局部设置时,增加的面积可按该局部面积的1倍计算。

(2)电影院观众厅的防火分区允许最大建筑面积不应大于1000m2。当设置有火灾自动报警系统和自动灭火系统时,其允许最大建筑面积也不得增加。

答案解析:

电影院防火分区的安全出口及安全疏散距离的设置要求有哪些?

正确答案:

电影院防火分区的安全出口及安全疏散距离的设置要求如下:

(1)每个防火分区的安全出口数量不应少于两个。当有两个或两个以上防火分区相邻,可将相邻防火分区之间防火墙上设置的防火门作为安全出口。防火分区安全出口应符合下列规定:

①防火分区建筑面积不大于1000m2的场所,设置直通室外的疏散楼梯间的安全出口数量不得少于1个。

②在一个防火分区内,设置直通室外的疏散楼梯间的安全出口宽度之和,不宜小于《人民防空工程设计防火规范(GB&nBsp;50098 &mDAsh; 2009)规定的安全出口总宽度的70%。

(2)房间建筑面积不大于50m2,且经常停留人数不超过15人时,可设置一个疏散出口。

(3)每个防火分区的安全出口,宜按不同方向分散设置;当受条件限制需要同方向设置时,两个安全出口最近边缘之间的水平距离不应小于5m

(4)安全疏散距离应满足下列规定:

①房间内最远点至该房间门的距离不应大于 15m

②房间门至最近安全出口的最大距离应为40m。位于袋形走道两侧或尽端的房间,其最大距离应为上述相应距离的一半。

③观众厅室内任意一点到最近安全出口的直线距离不宜大于30m;当该防火分区设置有自动喷水灭火系统时,疏散距离可增加25%。

答案解析:

电影院观众厅的疏散走道、疏散出口有哪些设置要求?

正确答案:

电影院观众厅的疏散走道、疏散出口等应符合下列规定:

(1)厅内的疏散走道净宽度应按通过人数每100人不小于0.80m计算,且不宜小于1m,边走道的净宽度不应小于0.80m。

(2)厅的疏散出口和厅外疏散走道的总宽度,平坡地面应分别按通过人数每100人不小于0.&nBsp;65m计算,阶梯地面应分别按通过人数每100人不小于0.80m计算;疏散出口和疏散走道的净宽度均不应小于1. 40m。

(3)观众厅座位的布置,横走道之间的排数不宜大于20排,纵走道之间每排座位不宜大于22个;当前后排座位的排距不小于0.90m时,每排座位可为44个;只一侧有纵走道时,其座位数应减半。

(4)观众厅每个疏散出口的疏散人数平均不应大于250人。

(5)观众厅的疏散门,宜采用推闩式外开门。

答案解析:

该建筑设置楼梯间的形式为哪种?

正确答案:

该人防工程设有电影院,地下建筑层数为两层,且地下二层的室内地面与室外出入口地坪高差不大于10m,故应设置封闭楼梯间。

答案解析:

人防工程内用防火墙划分防火分区确有困难时,可采用防火卷帘分隔,此时应符合哪些规定?

正确答案:

人防工程内用防火墙划分防火分区确有困难时,可采用防火卷帘分隔,此时应符合以下规定:

(1)当防火分隔部位的宽度不大于30m时,防火卷帘的宽度不应大于10m;当防火分隔部位的宽度大于30m时,防火卷帘的宽度不应大于防火分隔部位宽度的1/3,且不应大于20m。

(2)防火卷帘的耐火极限不应低于3.00h;当防火卷帘的耐火极限符合背火面温升的判定条件时,可不设置自动喷水灭火系统保护;当防火卷帘的耐火极限符合背火面辐射热的判定条件时,应设置自动喷水灭火系统保护,自动喷水灭火系统的设计应符合现行国家标准的有关规定,但其火灾延续时间不应小于3.00h。

(3)防火卷帘应具有防烟性能,与楼板、梁和墙、柱之间的空隙应采用防火封堵材料封堵。

(4)在火灾时能自动降落的防火卷帘,应具有信号反馈的功能。

答案解析:
进入题库查看解析

微信扫一扫手机做题