某甲醇合成厂房,地上1层,建筑高度为6m,总建筑面积为4000m2,划分为一个防火分区。建筑平面几何外形为长方形,长边为100m,短边为40m,按一个空间设计,承重结构采用钢框架结构,耐火等级一级。屋顶形式为平屋顶并全部采用不燃烧体轻质屋面板作为泄压设施。
该厂房按有关国家工程建设消防技术标准配置了消防设施及器材。
本厂房与周边多层、耐火等级三级的丙类厂房、重要公共建筑物、民用建筑的防火间距分别是多少?
本厂房生产的火灾危险性类别为甲类,耐火等级一级,故其与周边多层、耐火等级三级的丙类厂房、重要公共建筑物、民用建筑的防火间距分别是14m、50m、25m。
本厂房关于设置员工宿舍、办公室、休息室有何要求?
该厂房内严禁设置员工宿舍。办公室、休息室等不应设置在该厂房内,当确需与该厂房贴邻建造时,其耐火等级不应低于二级,并应采用耐火极限不低于3h的防爆墙隔开和设置独立的安全出口。
本厂房关于安全出口的要求有哪些?
该厂房的安全出口应分散布置,其相邻两个安全出口最近边缘之间的水平距离不应小于5m。该厂房内任一点到最近安全出口的距离均不应大于30m。该厂房首层外门的总净宽度应按该层人数不少于0.&nBsp;60m/100人计算,且所有外门的最小净宽度均不应小于1.20m。
本厂房划分的防火分区是否符合要求?请说明理由。
本厂房划分的防火分区符合要求。理由:由于本厂房生产的火灾危险性类别为甲类,耐火等级一级,且为单层厂房,故其防火分区的最大允许建筑面积为4000m2。
计算本厂房的泄压面积。
(1)计算厂房的长径比:
[100x&nBsp;(40 + 6) x2]/ (4 x40 x6) =9.58≫3
故将本厂房分为四段计算:
[25 x&nBsp;(40+6) x2] / (4x40x6) =2.4<3
(2)计算厂房一个分段的容积:
25 x&nBsp;40 x&nBsp;6 = 6000 (m3)
(3)计算厂房一个分段的泄压面积:
10 x&nBsp;0.110 x&nBsp;60002/3&nBsp;= 363.21 (m2)
(4)&nBsp;计算本厂房的泄压面积:
4 x&nBsp;363.21 =1452.84 (m2)