某单层制衣厂房,建筑面积为50mx40m=2000m2,框架结构,建筑高度为6m。在距该厂房两侧山墙50m处各设有室外地上消火栓一个;在厂房内长边外墙各设两个DN65消火栓,采用25m消防水带、19mm消防水枪。消火栓间距为25m,距山墙12. 50m,消火栓与室内环状消防给水管道相连;该建筑内还设有湿式自动喷水灭火系统,选用标准喷头,喷头间距不大于3. 40m,距墙不大于1.70m。室内、外消防给水均由消防水泵房供给,水泵房内设消火栓两台、喷洒泵两台,均一用一备(Q=40L/s,H=0.30MPa),并设500m3消防水池一座。
该厂房四面外墙共设3m x2m外窗50樘,具备自然排烟条件。划分防烟分区4个;在厂房疏散门上方设有“安全出口”疏散指示标志灯;在每个消火栓处设置4kgABC千粉灭火器两具。
该厂房室外消火栓的数量是如何确定的?
该建筑体积为50m x 40m x 6m =12000m3,火灾危险类别为丙类,依据《消防给水及消火栓系统技术规范》(GB 50974&mDAsh;2014)的规定,丙类厂房体积为5000〜20000m3时,其室外消防用水量不应小于25L/S,每个室外消火栓流量为10〜15L/S,因此,在该厂房四周120m内应有2个或2个以上室外消火栓。
请判断灭火器配置是否正确。
该厂房灭火器配置场所的危险等级为中危险级,火灾种类为A类火灾。
计算单元的最小需配灭火级别按下式进行计算:Q=k*S/U
其中K= 0.5 (该厂房设有室内消火栓系统和灭火系统),S=2000m2,U = 75m2/A,则Q = 13.33,取&nBsp;14 (A)。
因为在每个消火栓处均有灭火器设置点,总共4个,则
QE&nBsp;=Q/N= 14/4=3. 5&nBsp;(A)
4kG干粉灭火器的灭火级别为2A,2Ax2=4A≫3.5A, 4个灭火器配置点,4Ax4 = 16A≫14A,均符合规范要求。
A类火灾场所中危险级的手提灭火器最大保护距离为20m,因为在厂房内长边外墙各设2个DN65消火栓,消火栓间距为25m,距山墙12.50m,即在厂房内长边外墙各设2个灭火器配置点,且间距为25m,距山墙12. 50m,存在漏保护的地方,因此在该厂房中点位置设一具20kGABC推车式干粉灭火器,最大保护距离为40m,可以覆盖漏保护地方。
2015年10月25日一次消防检査,对灭火器的检查情况见下表2-1。根据检査情况,简述哪些灭火器需要维修、报废。
建筑灭火器检查情况
灭火器型号 |
出厂日期 |
数量(具) |
上次维修时间 |
外观检查存在问题的灭火器 |
|||
压力表指针位于红区 |
筒体锈馈面积与筒体面积之比 |
筒体严 重变形 |
|||||
<1/3 |
>1/3 |
||||||
NF/ABC4 |
2007年7月 |
4 |
2012年6月 |
0 |
0 |
0 |
|
2010年12月 |
4 |
无 |
2 |
0 |
1 |
|
需要维修、报废的灭火器如下:
(1)出厂日期为2007年7月、上次维修时间为2012年6月的MF/ABC4全部需要维修,因为干粉灭火器首次维修以后每满2年需要维修。
出厂日期为2010年12月且压力表指针位于红区的2具MF/ABC4需要维修,因为正常情况下干粉灭火器压力表指针应在绿色区域范围内。
(2)出厂日期为2010年12月,且筒体锈蚀面积与筒体面积之比≫ 1/3的1只MF/ABC4需报废。
某次消防检査发现报警阀启动后报警管路不排水,请分析其原因并给出解决办法。
故障原因分析:
(1)报警管路控制阀关闭。
(2)限流装置过滤网被堵塞。
故障处理:
(1)开启报警管路控制阀。
(2)卸下限流装置,冲洗干净后重新安装回原位。