一级消防工程师

题库首页

某夜总会地上3层,每层建筑面积为18m x60m = 1 080m2,砖混结构。一层为大堂(190m2)、迪斯科舞厅(810m2)和消防控制室(80m2),二、三层为KTY包间(每个包间的建筑面积不大于200m2)。建筑总高度为12m。

在距该夜总会两侧山墙50m处各设有室外地上消火栓一个;该建筑内每层设三个DN65消火栓,采用25m消防水带、19mm消防水枪,消火栓间距为30m,并与室内环状消防给水管道相连;该建筑内还设有湿式自动喷水灭火系统,选用标准喷头,喷头间距不大于3.60m,距墙不大于1.80m。室内、外消防给水均取至市政DN200枝状管网,水压不小于 0.35MPa.

该建筑内二至三层走道(宽度2m,长度60m)和一层迪斯科舞厅不具自然排烟条件,设有机械排烟系统,并在屋顶设排烟机房,排烟机风量为50000m3/h。迪斯科舞厅划分两个防烟分区,最大的防烟分区面积为410m2;在各KTV包间内、迪斯科舞厅内、走道、楼梯间、门厅等部位设有应急照明和疏散指示标志灯;在每层消火栓处设置5kgABC干粉灭火器两具。

消防给水管穿过墙体或楼板时应如何布置?

正确答案:

消防给水管穿过墙体或楼板时要加设套管,套管长度不小于墙体厚度,或高出楼面或地面50mm,套管与管道的间隙应采用不燃材料填塞,管道的接口不应位于套管内。

答案解析:

消防给水管网施工完成后,要进行试压和冲洗,那么冲洗应按照什么顺序进行?

正确答案:

管网冲洗应在试压合格后分段进行。冲洗顺序先室外,后室内;先地下,后地上;室内部分的冲洗应按配水干管、配水管、配水支管的顺序进行。

答案解析:

该建筑内设有的湿式自动喷水灭火系统喷水强度和作用面积是多少?

正确答案:

自动喷水灭火系统设置场所火灾危险等级应为中危险级级,其喷水强度不应小于6L/min&nBsp;&Bull; m2,作用面积不应小于160m2

答案解析:

建筑内消防应急照明灯具的照度应符合哪些规定?

正确答案:

建筑内消防应急照明灯具的照度应符合下列规定:

(1)疏散走道的地面最低水平照度不应低于1.0lx。

(2)人员密集场所内的地面最低水平照度不应低于3.0lx。

(3)楼梯间内的地面最低水平照度不应低于&nBsp;5.0lx。

(4)消防控制室、消防水泵房、自备发电机房、配电室、防烟与排烟机房以及发生火灾时仍需正常工作的其他房间的消防应急照明,仍应保证正常照明的照度。

答案解析:

该场所应沿疏散走道和在安全出口、人员密集场所的疏散门的正上方设置灯光疏散指示标志,并应符合哪些规定?

正确答案:

该场所应沿疏散走道和在安全出口、人员密集场所的疏散门的正上方设置灯光疏散指示标志,并应符合下列规定:

(1)安全出口和疏散门的正上方应采用&lDquo;安全出口&rDquo;作为指示标识。

(2)沿疏散走道设置的灯光疏散指示标志,应设置在疏散走道及其转角处距地面高度1.0m以下的墙面上,且灯光疏散指示标志间距不应大于20.0m;对于袋形走道,不应大于10.0m;在走道转角区,不应大于1.0m。疏散指示标志应符合现行国家标准《消防安全标志》(GB 13495.1 &mDAsh;2015)和《消防应急照明和疏散指示系统》(GB 17945&mDAsh;2010)的有关规定。

答案解析:
进入题库查看解析

微信扫一扫手机做题