某信息中心大楼内设有自动喷水灭火系统、气体灭火系统、火灾自动报警系统等自动消防设施和灭火器。2015年2月5日,该单位安保部对信息中心的消防设施进行了全面检查测试,部分检查情况如下:
(一)建筑灭火器检查情况(详见下表)
建筑灭火器检查情况
灭火器型号 |
出厂日期 |
数量(具) |
上次维修时间 |
外观检査存在问题的灭火器(具) |
|||
压力表指针位于红区 |
筒体锈馈面积与筒体面积之比 |
筒体严 重变形 |
|||||
<1/3 |
>1/3 |
||||||
NFZ/ABC4 |
2010年1月 |
82 |
无 |
2 |
5 |
2 |
0 |
2010年7月 |
82 |
无 |
3 |
3 |
2 |
0 |
|
MT5 |
2003年1月 |
18 |
2014年1月 |
0 |
0 |
0 |
2 |
2003年1月 |
18 |
2014年7月 |
0 |
0 |
0 |
1 |
(二)湿式自动喷水灭火系统功能测试情况
打开湿式报警阀组上的试验阀,水力警铃动作,按规定方法测量水力警铃声强为65dB;火灾报警控制器(联动型)接收到报警阀组压力幵关动作信号,自动喷水给水泵未启动。
(三)七氟丙烷灭火系统检查情况
信息中心的通信机房设有七氟丙烷灭火系统(如下图所示),系统设置情况见下表。检查发现,储瓶间2#灭火剂储瓶的压力表显示压力为设计储存压力的85%,系统存在组件缺失的问题。
检查结束后,该单位安保部委托专业维修单位对气体灭火设备进行了维修。维修单位派人到现场,焊接了缺失组件的底座,并安装了缺失组件,对2#灭火剂储瓶补压至设计压力。
防护区 |
防护区容积(m2) |
灭火设计浓度(%) |
灭火剂用量(kg) |
灭火剂钢瓶容积(L) |
灭火剂储存压力(MPa) |
灭火剂钢瓶数量(只) |
A |
600 |
|
398 |
|
|
4 |
B |
450 |
8 |
298 |
120 |
4. 2 |
3 |
C |
300 |
|
199 |
|
|
2 |
根据建筑灭火器检查情况,简述哪些灭火器需要维修、报废。
需检修、报废的灭火器如下:
(1)出厂日期为2010年1月的82具MFZ/ABC4,其中2具筒体锈蚀面积与筒体面积之比多1/3的MFZ/ABC4需要报废,剩下的80具需要维修。
出厂日期为2010年7月的82具MFZ/ABC4,其中3具压力表指针位于红区的以及3具筒体锈蚀面积与筒体面积之比< 1/3的MFZ/ABC4,需要维修;2具筒体锈蚀面积与筒体面积之比多1/3的MFZ/ABC4需要报废。
(2)出厂日期为2003年1月的18具MT5超过了报废年限12年的要求,需全部报废。
出厂日期为2003年7月的18具MT5其中1具筒体严重变形的MT5需报废。
指出素材(二)的场景中存在的问题及自动喷水给水泵未启动的原因,并简述湿式自动喷水灭火系统联动功能检查测试的方法。
素材(二)场景中存在的问题:水力警铃声强为65DB,小于70DB。
自动喷水给水泵未启动的原因可能是:
(1)压力开关设定值不正确。
(2)消防联动控制设备中的控制模块损坏。
(3)水泵控制柜、联动控制设备的控制模式未设定在&lDquo;自动&rDquo;状态。
湿式自动喷水灭火系统联动功能检查测试的方法:打开阀门放水,使用流量计、压力表核定流量、压力,目测观察系统动作情况。
七氟丙烷灭火系统在储瓶间内未安装哪种组件?最大防护区对应的驱动装置为几号驱动气瓶?
七氟丙焼灭火系统在储瓶间内未安装的组件为安全泄压装置。
最大防护区对应的驱动装置为2#驱动气瓶。理由:根据七氟丙焼灭火系统设置情况可知,最大的防火区A需要灭火剂钢瓶数量为4只。根据七氟丙烷灭火系统组成示意图可知,只有2#驱动气瓶连接4只灭火剂钢瓶,故最大防护区对应的驱动装置为2#驱动气瓶。
简述检修维修单位对储瓶间气体灭火设备维修时存在的问题。
检修维修单位对储瓶间气体灭火设备维修时存在下列问题:
(1)组件应厂外焊接,厂内安装。
(2)应到专门补压房间进行补压,并测试。
(3)应查明气罐压力不足的原因并维修。
(4)维修单位维修结束以后没有进行系统调试。
(5)对2#灭火剂储瓶进行补压,压力不低于设计压力,且不得超过设计压力的5%。