一级消防工程师

题库首页

某汽车库地下3层,每层建筑面积均为4000m2,每层均设有四部封闭楼梯间,共设有420个停车车位。地下三层主要使用功能为复式汽车库和风机房,划分为两个防火分区(建筑面积均为2000m2,均设有两部防姻楼梯间);地下二层主要使用功能为普通汽车库、消防泵房、变配电室和风机房;地下一层主要使用功能为普通汽车库、风机房和消防控制室。地下一、二层均为每层一个防火分区。

该汽车库按有关国家工程建设消防技术标准配置了自动喷水灭火系统等消防设施及器材。

汽车库如何分类?

正确答案:

汽车库可以按照停车数量和总建筑面积、建筑高度、停车方式的机械化程度等进行分类,具体如下:

(1)按照停车数量和总建筑面积可分为、Ⅲ、类。

(2)按照建筑高度一般可划分为地下汽车库、半地下汽车库、单层汽车库、多层汽车库、高层汽车库。

(3)按照停车方式的机械化程度可分为机械式立体汽车库、复式汽车库、普通车道式汽车库。

(4)按照汽车坡道可分为楼层式汽车库、斜楼板式汽车库、错层式汽车库、交错式汽车库、采用垂直升降机作为汽车疏散的汽车库。

(5)按照组合形式可分为独立式汽车库、组合式汽车库。

(6)按照围封形式可分为敞开式汽车库、封闭式汽车库。

答案解析:

如果汽车库发生火灾,其火灾危险性有哪些?

正确答案:

汽车库发生火灾,其火灾危险性有:

(1)起火快,燃烧猛。

(2)火灾类型多,难以扑救。

(3)通风排烟难。

(4)灭火救援困难。

(5)火灾影响范围大。

答案解析:

请简述汽车库的防排烟系统设置范围及要求。

正确答案:

设置范围:除敞开式汽车库、建筑面积小于1000m2的地下一层汽车库和修车库外,汽车库、修车库应设置排烟系统,并应划分防烟分区。

设置要求:汽车库、修车库防烟分区的建筑面积不宜大于2000m2,且防烟分区不应跨越防火分区。

防烟分区可采用挡烟垂壁、隔墙或从顶棚下突出不小于0.5m的梁划分。

排烟系统可采用自然排烟方式或机械排烟方式。当采用自然排烟方式时,可采用手动排烟窗、自动排烟窗、孔洞等作为自然排烟口,自然排烟口应设置在外墙上方或屋顶上,并应设置方便开启的装置;房间外墙上的排烟口(窗)宜沿外墙周长方向均勻分布,排烟口(窗)的下沿不应低于室内净高的1/2,并应沿气流方向开启。室内无车道且无人员停留的机械式汽车库排烟口设置在运输车辆的通道顶部。

机械排烟系统可与人防、卫生等排气、通风系统合用。排烟风机可采用离心风机或排烟轴流风机,并应保证280℃时能连续工作30min。汽车库内无直接通向室外的汽车疏散出口的防火分区,当设置机械排烟系统时,应同时设置补风系统,且补风量不宜小于排烟量的50%。

地下车库、停放运输易燃液体和可燃气体槽车的车库,因空气中含有容易着火和爆炸的物质,所以应设置独立的排风系统,并符合防火防爆要求,排出的空气不得再循环。

答案解析:

该汽车库的安全疏散应满足哪些要求?

正确答案:

该汽车库的安全疏散应符合以下要求:

(1)该汽车库的人员安全出口和汽车疏散出口应分开设置。

(2)该汽车库内每个防火分区的人员安全出口不应少于2个。

(3)该汽车库的室内疏散楼梯应设置封闭楼梯间,疏散楼梯的宽度不应小于1.10m。

(4)该汽车库内设有自动灭火系统,故其室内任一点至最近人员安全出口的疏散距离不应大于&nBsp;60mo

(5)该汽车库的汽车疏散出口总数不应少于2个。

(6)汽车疏散坡道的净宽度,单车道不应小于3m,双车道不宜小于5. 5m。

(7)两个汽车疏散出口之间的间距不应小于10m,两个汽车坡道峨邻设置时应采用防火隔墙隔开。

答案解析:
进入题库查看解析

微信扫一扫手机做题