一级消防工程师

题库首页

某建筑地下2层,地上40层,建筑高度137m,总面积116000m2,设有相应的消防设施。

地下二层设有消防水泵房和540m2的室内消防水池。屋顶设置有效容积为40m3的高位消防水箱,其最低有效水位为141.000m,屋顶水箱间内分别设置消火栓系统和自动喷水灭火系统的稳压装置。

消防水泵房分别设置2台(1用1备)消火栓给水泵和自动喷水给水泵。室内消火栓系统和自动喷水灭火系统均分为高、中、低三个分区,中、低区由减压阀减压供水。地下二层自动喷水灭火系统报警阀室集中设置8个湿式报警阀组,在此8个报警阀组前安装了 1个比例式减压阀组,减压阀组前无过滤器。

2015年6月,维保单位对该建筑室内消火系统和自动喷水灭火系统进行了检测,情况如下:

(1)    检查40层屋顶试验消火栓时,其栓口静压为0.1MPa;打开试验消火栓放水,消火栓给水泵自动启动,栓口压力为0.65MPa。

(2)    检查发现,地下室8个湿式报警阀组前的减压阀不定期出现超压现象。

(3)  检查自动喷水灭火系统,打开40层末端试水装置,水流指示器报警,报警阀组的水力警铃未报警,消防控制室未收到压力开关动作信号,5min内未接收到自动喷水给水泵启动信号。

简析高位消防水箱有效容积是否符合消防规范规定。

正确答案:

由于此建筑高度为137m ≫ 100m,所以屋顶设置有效容积为40m3的高位消防水箱是不符合消防规范规定的。

原因:消防规范要求建筑高度大于100m时,高位消防水箱的有效容积对于公共建筑不应小于50m3,对于住宅建筑不应小于36m3

答案解析:

屋顶试验消火栓静压和动压是否符合要求?如不符合要求,应如何解决?

正确答案:

屋顶试验消火栓静压和动压存在的问题及解决办法:

(1)&nBsp; 建筑高度大于100m时,高层建筑最不利点消火栓静水压力不低于0.15MPA,当不能满足要求时,应设增压设施。

(2)&nBsp; 消火栓栓口动压力不应大于0.5MPA,但当大于0.7MPA时,必须设置减压装置。

答案解析:

简述针对该消火栓系统的检测方案。

正确答案:

针对该消火栓系统的检测方案:

(1)&nBsp; 室内消火栓的选型、规格应符合设计要求。

(2)&nBsp; 同一建筑物内设置的消火栓应采用统一规格的栓口、水枪和水带及配件。

(3)&nBsp; 试验用消火栓栓口处应设置压力表。

(4)&nBsp; 室内消火栓处应设置直接启动消防水泵的按钮,并设按钮保护设施,与按钮相连接的控制线应穿管保护。

(5)&nBsp; 当消火栓设置减压装置时,应检査减压装置是否符合设计要求。

(6)&nBsp; 室内消火栓应设置明显的永久固定标志。

答案解析:

简述地下室湿式报警阀组前安装的减压阀组存在的问题及解决方法。

正确答案:

地下室湿式报警阀组前安装的减压阀组存在的问题及解决方法:

(1)&nBsp; 存在问题:在8个报警阀组前安装了 1个比例式减压阀组,因为当连接两个及以上报警阀组时,应设置备用减压阀。

解决方法:增加备用减压阀组,同时注意1用1备的减压阀组应定期轮换工作,为使并列的两套减压阀通道能正常工作,常规一个月轮流交换一次,搁置时间过长减压通道死水结垢,减压元件阀芯会卡住失效。

(2)&nBsp; 存在问题:减压阀组前无过滤器。

解决方法:在减压阀的进口处安装过滤器,过滤器的孔网直径不宜小于4目/Cm2〜5目/Cm2,过流面积不应小于管道截面积的4倍。

(3)&nBsp; 存在问题:过滤器和减压阀前后没有设置压力表。

解决方法:在过滤器和减压阀前后设压力表,且压力表的表盘直径不应小于100mm,最大量程宣为设计压力的2倍。

(4)&nBsp; 存在问题:减压阀不定期出现超压现象。

解决方法:消防给水系统减压阀的减压比不宜大于4: 1,可不进行气蚀校核,当减压比大于4: 1时宜采用串联减压方式或选用双级减压阀。

答案解析:

指出40层末端试水装置放水时,报警阀组的水力警铃、压力开关未动作的原因。

正确答案:

水力警铃未动作的原因:

(1)&nBsp; 产品质量问题或者安装调试不符合要求。

(2)&nBsp; 控制口阻塞或者铃锤机构被卡住。

压力开关未动作的原因:

(1)&nBsp; 压力开关没有复位。

(2)&nBsp; 压力开关损坏。

(3)&nBsp; 压力开关设置值不正确。

(4)&nBsp; 压力开关没有竖直安装在通往水力警铃的管道上,安装中进行了拆装改动。

(5)&nBsp; 没有按照消防设计文件或者厂家提供的安装图样安装管网上的压力控制装置。

答案解析:
进入题库查看解析

微信扫一扫手机做题