一级消防工程师

题库首页

某发电厂气体灭火系统主要分布于1#、2#机组的集控室、电子间、工程师站、电缆夹层、380V母线室和6kV母线室等关键部位。该气体灭火系统选择组合分配设置的IG541全淹没的灭火方式,药剂瓶组42瓶。该系统竣工距今已使用10多年。

《气体灭火系统施工及验收规范》(GB50263 —2007)规定,气体灭火系统选择阀操作手柄应安装在操作面一侧,当安装高度超过( )m时应采取便于操作的措施。

  • A、 1.70
  • B、 1.80
  • C、 2
正确答案:B
答案解析:

根据《气体灭火系统施工及验收规范》(GB50263—2007)中关于进场检验的规定,同一规格的灭火剂储存容器,其高度差不宜超过()mm。

  • A、 15
  • B、 20
  • C、 18
  • D、 22
正确答案:B
答案解析:

根据《气体灭火系统施工及验收规范》(GB50263—2007)规定,气体灭火系统的材料进场检验时,对管材、管道连接件的品种、规格、性能等进行的检查方法是( )

  • A、 检查数量:全数检查。检查方法:现场取样送法定检验机构检验
  • B、 检查数量20%抽查。检查方法:核查出厂合格证与质量检验报告
  • C、 检查数量:30%抽查。检查方法:核查出厂合格证与质量检验报告
  • D、 检査数量:全数检査。检査方法:核查出厂合格证与质量检验报告
正确答案:D
答案解析:
进入题库查看解析

微信扫一扫手机做题