一级消防工程师

题库首页

某发电厂气体灭火系统主要分布于1#、2#机组的集控室、电子间、工程师站、电缆夹层、380V母线室和6kV母线室等关键部位。该气体灭火系统选择组合分配设置的IG541全淹没的灭火方式,药剂瓶组42瓶。该系统竣工距今已使用10多年。

检査管材、管道连接件的外观质量时主要查看( )

  • A、 镀锌层是否有脱落、破损等缺陷
  • B、 螺纹连接管道连接件是否有缺螺纹、断螺纹等现象
  • C、 法兰盘密封面是否有缺损、裂痕
  • D、 密封垫片是否完好无划痕
  • E、 是否涂刷防锈漆
正确答案:A,B,C,D
答案解析:

气体灭火系统的启动方式一般有( )

  • A、自动启动
  • B、电动启动
  • C、手动启动
  • D、气动启动
  • E、机械应急启动
正确答案:A,C,E
答案解析:

气体灭火系统模拟喷气试验调试时,下列符合规定的有( )

  • A、试验气体能喷入被试验防护区内,且应从每个喷嘴喷出
  • B、有关控制阀门工作正常
  • C、 有关声、光报警信号正确
  • D、 储瓶间内设备和对应防护区内的灭火剂输送管道无明显晃动和机械性损伤
  • E、 防护区相关防火阀能联动关闭
正确答案:A,B,C,D
答案解析:

气体灭火系统功能验收模拟自动启动试验时,下列符合规定的有( )

  • A、 延迟时间与设定时间相符,响应时间满足要求
  • B、 有关声、光报警装置均能发出符合设计要求的正常信号
  • C、 有关控制阀门工作正常
  • D、 有关的联动设备动作正确,符合设计要求
  • E、 防护区内非消防用电被联动强切
正确答案:A,B,D
答案解析:

防护区划分应符合的规定有( )

  • A、 防护区宜以单个封闭空间划分;同一区间的顶棚层和地板下需同时保护时,可合为一个防护区
  • B、 防护区宜以单个封闭空间划分;同一区间的顶棚层和地板下需同时保护时,不可合为一个防护区
  • C、 采用预制灭火系统时,一个防护区的面积不宜大于500m2,且容积不宜大于1600m3
  • D、 采用管网灭火系统时,一个防护区的面积不宜大于800m2,且容积不宜大于3600m3
  • E、 采用管网灭火系统时,一个防护区的面积不宜大于1000m2,且容积不宜大于3000m3
正确答案:A,C,D
答案解析:
进入题库查看解析

微信扫一扫手机做题